Installerade en S2125 i våras, så den har inte hunnit hantera så mycket kyla ännu. Den har tuffat på rätt bra under hösten, men nu när jag ökade förskjutningen av kurvan ett steg så tycker jag den beter sig märkligt.
Innan den 25e så startade och stoppade den mellan 0 och -100 gradminuter, som väntat. Efter att ha ökat förskjutningen med 1 så hinner den inte längre med.
Som ni kan se på bilden så hinner den sjunka till -500 gradminuter innan den bestämmer sig för att öka frekvensen från 25 till 60. Det har inte varit mycket avfrostningar.
Jag hade uppfattningen av att den skulle gradvis öka frekvensen ifall gradminuter sjunker?