Concombre och 7 gäster tittar på detta ämne.
13°C ??
Jag funderade, har Concombre kontrollerat en så enkel sak som filtret i köldbärarkretsen? Det är kanske helt igensatt. Vanligtvis är det lätt att kontrollera, det sitter i filterkulventilen. En annan sak jag tänkte på:Nr det gäller en köldbärarpump på en F1245, är det inte en frekvensstyrd pump?
Ja, stämmer!
Här är värdena några minuter efter att kompressorn startat. Utetempen är +7 grader. Pumpen prioriterade värme vid detta tillfälle:Kb in 13,2Kb ut 2,2Framledning 34 Returledning 25
Kbut har ett rimligt värde men temperaturen hos ostört berg i Stockholm är inte varmare än 7 grader så 13 grader är ett orimligt värde. Det handlar inte om lågt köldbärarflöde för Kbin kan aldrig bli högre än 7 grader. Det måste vara fel på givaren, att den inte sitter på plats eller att det är fel på elektroniken som utvärderar signalen från givaren. Det måste vara anledningen till att kalibreringen gav en differens > 2 grader och larmade för det.
Har man väldigt dålig cirkulation kan kb in bli 13 grader beroende på att en del av rördragningen antagligen går inomhus och värms upp av rummet.