Tack för svar! Hur knepigt är det att byta en sån givare och vart får man tag på en ny? Vad blir effekten av att cirkulationspumpen går med konstant hastighet? Har inte märkt något på förbrukningen i alla fall. Kollade temperaturerna och det skiljer 10 grader när pumpen går. In 13 grader, ut 3 grader.
Givarna sitter i små rörhylsor som är lödda utanpå själva kb-röret, bara pilla upp isoleringen, och byta ut dessa, byt båda två på en gång, inga större pengar i dessa.
de sitter horisontellt på röret (i alla fall bt10) brukar aldrig smeta dit ny pasta, bara isolera ordentligt runt givaren.[/quoteOk, nu har jag bytt BT10 och larmet kvarstår. Var på väg att beställa en ny BT11, men testade den gamla givaren och den har rätt resistans enligt tabellen i servicehandboken. Provade både i kallt vatten, i rumstemperatur och uppvärmd i handen. Vad återstår då? Enligt meddelandet ska man kontrollera flödet. Kan det vara cirkulationspumpen som pajat? Var 16 grader på övervåningen i morse.... Dock varmare på nedervåningen och inget problem med varmvattnet.