Det är en extern mellanväxlare, Alfa Laval CB30-60H som bör ha ganska bra kapacitet för värmeöverföring.
När jag konsulterar min Nibe manual så står där att avgiven effekt vid 0/35 är 9,64 kW och eleffekten är 2,13 kW. Motsvarande siffror vid 0/45 är 8,55 kW och 2,36 kW. 9,64-2,13=7,51 kW vilket borde vara den högsta effekten som värmepumpen kan hämta från värmekällan(grundvattnet).
Och när jag räknar på det så betyder det att flödet iså fall behöver vara 35,9l/min (ca 0,59l/s), givet ett delta T på 3° (6 - 3° in/ut).
Det verkar väl rimligt?