« skrivet: 10 september 2025, 17:28:14 »
Jag behöver byta min grundvattenpump som pumpar upp vatten till min Nibe 1145-10kW. Jag vet inte vilken kapacitet jag behöver ha? Det står tyvärr inget på den gamla grundfosoumpen i brunnen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30543
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kapacitet grundvattenpump
« Svar #1 skrivet: 11 september 2025, 09:50:16 »
Har du en extern mellanväxlare grundvatten/köldbärare?
Vad är det för storlek på den i så fall?

Grundvattenpumpen måste kunna ge minst 0.4 l/s vid optimala förhållanden (väldigt väldimensionerad mellanväxlare), men jag gissar att du kan behöva dubbla detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kapacitet grundvattenpump
« Svar #2 skrivet: 11 september 2025, 18:01:00 »
Det är en extern mellanväxlare, Alfa Laval CB30-60H som bör ha ganska bra kapacitet för värmeöverföring.
När jag konsulterar min Nibe manual så står där att avgiven effekt vid 0/35 är 9,64 kW och eleffekten är 2,13 kW. Motsvarande siffror vid 0/45 är 8,55 kW och 2,36 kW. 9,64-2,13=7,51 kW vilket borde vara den högsta effekten som värmepumpen kan hämta från värmekällan(grundvattnet).
Och när jag räknar på det så betyder det att flödet iså fall behöver vara 35,9l/min (ca 0,59l/s), givet ett delta T på 3° (6 - 3° in/ut).
Det verkar väl rimligt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30543
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kapacitet grundvattenpump
« Svar #3 skrivet: 11 september 2025, 20:38:38 »
Ja, det är en bra mellanväxlare, det kommer nog funka med det flödet.
Men vill du vara säker så dimensionera för 0,8 l/s (48 l/m) så kommer det garanterat funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!