0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
1. U-MEDELVÄDE (lite förenklat)U-value calculation, By: PA123 Object: Maskinhall i EdsbytraktenCalculated at www.energiberakning.se 2025-08-28 11:12:06[yttertak] [100] [] [mineralull] [0.036] [220] [trä - furu] [0.14] [15] [vägg ytter] [185] [] [mineralull] [0.036] [195] [trä - furu] [0.14] [15] [platta] [100] [0,301] Calculated Ui-values:Ui for yttertak, [W/m2 K]: 0.2234886Ui for vägg ytter, [W/m2 K]: 0.2506492Ui for platta, [W/m2 K]: 0.301Building envelope, [m2]: 385Thermal bridges included generally by adding 15 %Thermal bridges included specifically by 0 W/KMean U-value [W/m2 K]: 0.29517352. EFFEKT- och ENERGI-behovFörutsättningar: Atemp=100 m2, Aom=400 m2, vent 0,35 l/s, infiltration=0,6 l/s m2, DVUT= -21.5, Klimat= Bollnäs, Inomhustemperatur +10 grader.Antag värmepump: Mitsubishi Electric Sumo RZ25 (Max 6,3 kW) (min temp -35 grader).Resultat av effekt- och energiberäkning:: Byggnadens effektbehov vid -21,5 grader = 5,465 kW.Byggnadens effektbehov vid -21,5 grader med värmepump = 4,5 kW.Byggnadens energibehov = 10502 kWh/årByggnadens energibehov med värmepump Sumo RZ25 (Max 6,3 kW) = 4271 kWh/årIndata för VP: -21.5;3;2;7;6;3;20;6.3;4 (OBS antaget 3 kW och COP=2 vid DVUT= -21,5 grader).3. KommentarDet behövs ca 3 kW spetsel vid -21,5 grader. Om man bara kör värmepumpen när det är -21,5 grader ute blir inomhustemperaturen -4,5 grader (enl de antaganden som gjorts ovan).
Produktbladet finns ju också där. https://img.polarpumpen.se/pfiles/Produktblad__4ecc1f34-2536-4fbf-a35f-e623828038d2.pdf Titta på sista sidan i tabellerna.