Ämne: Max Borrdjup för NIBE S1256-13 (läst 684 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
bmikaeln
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
bmikaeln
Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
skrivet:
14 augusti 2025, 20:11:38 »
Citera
Vad är max djupet med 45 mm kollektorslang som pumpen i en NI E 1256-13 klarar.
«
Senast ändrad: 14 augusti 2025, 20:54:30 av bmikaeln
»
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5243
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-23
«
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2025, 20:54:18 »
Citera
1/3 del av värmeeffekten ger kompressorn vid drift och 2/3 tas från hålet, så 13 kW blir 13/3 = 3,9 X 2 = 7,8 kW. Beräknat hål aktivt ( vatten ända upp ) är ca 30 W meter hål = 7800 W/30 W = ca 260 meter hål. för att få full effekt på VP, utan spets av elpatron. Eller 2 hål på ca 125 meter är bra.
Loggat
bmikaeln
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
bmikaeln
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2025, 21:00:07 »
Citera
Vad är Max djup vid 0,7 l/s och 0,69 kPa som verkar vara max vad köldbärarpumpen klarar.
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1704
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #3 skrivet:
15 augusti 2025, 06:59:47 »
Citera
0,69 kPa verkar fel?
Vad är tryckfallet i din slang vid ditt erforderliga flöde?
Flödet minskar väl ju djupare du borrar, kan inte formeln men deltaT ökar så kanske bättre fråga andra vad som fungerar praktiskt. Jag skulle kolla hur Uet ser ut och andra kopplingar också.
«
Senast ändrad: 15 augusti 2025, 07:03:11 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9880
Karma +19/-4
Roland
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2025, 09:38:53 »
Citera
Det beror på vilken temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare man accepterar. I och med att det är en inverterpump är det svårt att ge något bestämt svar, det beror på vilken effekt pumpen vanligen kommer att gå med vintertid.
Klarar pumpen husets maximala värmebehov, vilket är det normala när det handlar om en inverterpump, kan man belasta borrhålet hårdare än 30 W/m vid max effekt. Pumpen kommer troligen sällan att ge mer än 9-10 kW.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7762
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #5 skrivet:
15 augusti 2025, 22:09:02 »
Citera
Frågar inte TS om hur lång/djup en 45mm slang kan vara med en Nibe 1256-13??
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9880
Karma +19/-4
Roland
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #6 skrivet:
16 augusti 2025, 08:05:03 »
Citera
Det tycker jag är en rätt meningslös fråga när man inte vet arbetsbetingelserna som hur stor effekt pumpen kommer att leverera under normalt vinterklimat. Hade det varit en on/offpump hade det varit en mer berättigad fråga.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4857
Karma +7/-5
Lexus
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
«
Svar #7 skrivet:
16 augusti 2025, 09:20:06 »
Citera
Håller helt med det Roland skriver.
En inverterpump försöker hålla ett delta på 3° på köldbäraren, som vid dellast t.ex. 7 kW effekt ger ett flöde på 0,44 l/s. Det ger ett tryckfall på 29 kPa i 300 meter 45 mm kollektor. Tillgängligt tryckfall är 69 kPa.
Värmepumpen går förmodligen på dellast i 51 veckor per år, och om vi antar att TS behöver alla 13 kW när det är som kallast, så saknar det betydelse om den inte cirkulerar fullt flöde för att hålla ett deltaT på 3°. Den funkar nästan lika bra även med ett delta på 4° eller 5°.
Så svaret på TS fråga, är att han måste ge oss mer information om villans energi och effektbehov. Om det är en 45 mm turbokollektor eller en med slät insida. Avstånd och rör-dimension mellan värmepump och borrhål, samt precis som Roland frågade efter d.v.s. vilket temperaturskillnad som accepteras.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Max Borrdjup för NIBE S1256-13
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 973
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Rickard
lars
Rdx
Heat?
Pen
Börje__
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info