Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« skrivet: 14 augusti 2025, 20:11:38 »
Vad är max djupet med 45 mm kollektorslang som pumpen i en NI E 1256-13 klarar.
« Senast ändrad: 14 augusti 2025, 20:54:30 av bmikaeln »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5243
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-23
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2025, 20:54:18 »
1/3 del av värmeeffekten ger kompressorn vid drift och 2/3 tas från hålet, så 13 kW blir 13/3 = 3,9 X 2 = 7,8 kW. Beräknat hål aktivt ( vatten ända upp ) är ca 30 W meter hål = 7800 W/30 W = ca 260 meter hål. för att få full effekt på VP, utan spets av elpatron. Eller 2 hål på ca 125 meter är bra.

Utloggad bmikaeln

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2025, 21:00:07 »
Vad är Max djup vid 0,7 l/s och 0,69 kPa som verkar vara max vad köldbärarpumpen klarar.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1704
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2025, 06:59:47 »
0,69 kPa verkar fel?
Vad är tryckfallet i din slang vid ditt erforderliga flöde?
Flödet minskar väl ju djupare du borrar, kan inte formeln men deltaT ökar så kanske bättre fråga andra vad som fungerar praktiskt. Jag skulle kolla hur Uet ser ut och andra kopplingar också.
« Senast ändrad: 15 augusti 2025, 07:03:11 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9880
  • Karma +19/-4
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2025, 09:38:53 »
Det beror på vilken temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare man accepterar. I och med att det är en inverterpump är det svårt att ge något bestämt svar, det beror på vilken effekt pumpen vanligen kommer att gå med vintertid.

Klarar pumpen husets maximala värmebehov, vilket är det normala när det handlar om en inverterpump, kan man belasta borrhålet hårdare än 30 W/m vid max effekt. Pumpen kommer troligen sällan att ge mer än 9-10 kW. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7762
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2025, 22:09:02 »
Frågar inte TS om hur lång/djup en 45mm slang kan vara med en Nibe 1256-13??
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9880
  • Karma +19/-4
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2025, 08:05:03 »
Det tycker jag är en rätt meningslös fråga när man inte vet arbetsbetingelserna som hur stor effekt pumpen kommer att leverera under normalt vinterklimat. Hade det varit en on/offpump hade det varit en mer berättigad fråga.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4857
  • Karma +7/-5
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2025, 09:20:06 »

Håller helt med det Roland skriver.

En inverterpump försöker hålla ett delta på 3° på köldbäraren, som vid dellast t.ex. 7 kW effekt ger ett flöde på 0,44 l/s. Det ger ett tryckfall på  29 kPa i 300 meter 45 mm kollektor. Tillgängligt tryckfall är 69 kPa.

Värmepumpen går förmodligen på dellast i 51 veckor per år, och om vi antar att TS behöver alla 13 kW när det är som kallast, så saknar det betydelse om den inte cirkulerar fullt flöde för att hålla ett deltaT på 3°. Den funkar nästan lika bra även med ett delta på 4° eller 5°.

Så svaret på TS fråga, är att han måste ge oss mer information om villans energi och effektbehov. Om det är en 45 mm turbokollektor eller en med slät insida. Avstånd och rör-dimension mellan värmepump och borrhål, samt precis som Roland frågade efter d.v.s. vilket temperaturskillnad som accepteras.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!