Service Nibe S1256
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Service Nibe S1256 (läst 349 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ClaesB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ClaesB
Service Nibe S1256
«
skrivet:
29 juli 2025, 13:56:06 »
Citera
Hej och förlåt okunniga frågor men kanske kan någon expert förklara. Jag har en tämligen ny S1256 bergvärmepump som ersatt en tidigare IVT Greenline och har för avsikt att innan vintern göra en första service själv:
1. Det finns två smutsfileter bakom en mutterliknande lock, dels på inkommande och dels på utgående värmebärare retur (om jag fattat det rätt). På min gamla IVT stängde man av innan man öppnade locket och tog ut filterkorgen, men hittar inte motsvarande avstängningskranar på Nibe-anläggningen. Var sitter dessa?
2. Jag vill också säkerställa att det inte finns luft i pumpen och kan avlufta genom en nippel på pumpens ovansida. men jag antar att jag sedan måste fylla på vatten i expansionskärlet (Altech). På röret till detta finns en kran (som också rymmer ett av smutsfiltren). Är det påfyllningskran till systemet?
3. Något annat man bör kolla i samband med det tidigare?
Med tack på förhand!
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30458
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #1 skrivet:
30 juli 2025, 20:41:22 »
Citera
Normalt finns bara ett smutsfilter, men det kan vara en "filterball", då är det filter och ventil i samma grej.
https://www.lkarmatur.se/download/91325/248058_lk-522-filterball_instruction_web.pdf
Om det är värmebärarpumpen du menar så behöver du bara fylla på om trycket går ner.
Påfyllningsventilen brukar inte sitta ihop med smutsfiltret i vanliga fall.
Ta bilder på grejerna och lägg in om du är osäker.
«
Senast ändrad: 30 juli 2025, 20:44:58 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ClaesB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ClaesB
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #2 skrivet:
31 juli 2025, 11:45:40 »
Citera
Carl N. Tack för ditt svar. Jag tror att filtren på såväl inkommande köldmedium som utgående värmebärare har den typ av filter du nämner, den första har innanför ett isolerande skumlock ett vred på andra sidan smutsfiltret och den senare en kran på andra sidan smutsfiltret. Antagligen där man stönger av strömningen.
Var man sedan fyller vatten i expansionskärlet vete sjutton. Märkligt att inget står om detta i instruktionsböckerna.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30458
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #3 skrivet:
31 juli 2025, 14:25:05 »
Citera
Påfyllnadskranen sitter inte inuti utan utanpå, monterad av din installatör.
Brukar se ut så här och sitter normalt mellan utgående tappvarmvatten och radiatorvattnet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ClaesB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ClaesB
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2025, 06:56:37 »
Citera
Tack för svar. Om ändå min pump hade så tydligt märkta ventiler med texten Påfyllnad. Jag har en liknande men på denna står det 10 bar vilket torde betyda att det är en säkerhetsventil. Jag bifogar en bild som visar alla rör som finns om du vill och kan ha vänligheten ge ett tips på påfyllnad av expansionskärlet.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4217
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #5 skrivet:
01 augusti 2025, 07:07:11 »
Citera
Edit: Smutsfiltret är allt-i-ett med blå handtaget, den frigör filterkorgen och stänger före och efter filtret. Filtret är stora locket till vänster på blå kran.
Påfyllning här:
«
Senast ändrad: 01 augusti 2025, 07:11:07 av HBerggren
»
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
ClaesB
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ClaesB
SV: Service Nibe S1256
«
Svar #6 skrivet:
01 augusti 2025, 09:51:03 »
Citera
Bugar och tackar för hjälp. Märkligt att man inte kan skriva detta i manualen, det jag frågade om borde ju höra till de mest grundläggande servicepunkterna.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Service Nibe S1256
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1129
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info