F2120-8 ??
« skrivet: 05 mars 2025, 14:54:52 »
Jag undrar varför det finns så lite info om F2120-8 den är ju ersatt av s2125-8 nu, men 2120-12 ,2120-16 och 2120-20 finns att köpa och det finns info att tillgå men inte på F2120-8, var det något fel på den eller... någon som vet? och vet någon vad den kostade när den såldes?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10437
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F2120-8 ??
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 15:07:50 »
Visst finns det information om F2120-8 i gammal dokumentation när man söker hos NIBE! Gamla prisuppgifter kan dock vara svårare att få fram. F2120 är och var en mycket bra modell.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13349
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F2120-8 ??
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 15:53:51 »
Det finns prishistorik för 12 kW-modellen (och större). Varför inte 8'an finns med vet jag inte, men det ger en liten fingervisning om vad priset borde varit för några år sen i allafall.

« Senast ändrad: 05 mars 2025, 15:57:21 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
SV: F2120-8 ??
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2025, 20:20:10 »
Tack för info  tummenupp
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: F2120-8 ??
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2025, 02:21:26 »
Inget fel på en sån 8. Bättre pump än efterföljaren för ägaren.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
SV: F2120-8 ??
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2025, 13:46:45 »
Inget fel på en sån 8. Bättre pump än efterföljaren för ägaren.
Hur menar du?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: F2120-8 ??
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2025, 19:31:17 »
Hur menar du?
Jag menar att 2120 är effektivare och ger mer effekt när det är riktigt kallt. Men den har en miljöfarlig gas. Mästerverk rent kyltekniskt för sin tid.

2125 har miljövänlig gas, tekniskt avskalad internt och har sämre kraft när det är kallt. Rätt många som har avfrostningsproblem och is i fläkten. Gamla 2120 höll inte på så. Många som tycker 2125 blir glada i elpatron, det inte inte så konstigt. Välj inte för liten modell om man väljer sånna här. En 8:a är lämnar 3,5 kW när det är riktigt kallt.

Jag tycker det är synd att 2125 inte blev bättre, de är något saftigt prissatta och då ska man få det lilla extra kan jag tycka.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
SV: F2120-8 ??
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2025, 16:34:04 »
Jag menar att 2120 är effektivare och ger mer effekt när det är riktigt kallt. Men den har en miljöfarlig gas. Mästerverk rent kyltekniskt för sin tid.

2125 har miljövänlig gas, tekniskt avskalad internt och har sämre kraft när det är kallt. Rätt många som har avfrostningsproblem och is i fläkten. Gamla 2120 höll inte på så. Många som tycker 2125 blir glada i elpatron, det inte inte så konstigt. Välj inte för liten modell om man väljer sånna här. En 8:a är lämnar 3,5 kW när det är riktigt kallt.

Jag tycker det är synd att 2125 inte blev bättre, de är något saftigt prissatta och då ska man få det lilla extra kan jag tycka.

Okej det låter bra, men varför går nibe ut med att 2125 ger högre framledning än 2120 om den har bättre gas, jag bara undrar, kan det vara nått annat som spökar. och iof vad?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: F2120-8 ??
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2025, 20:30:42 »
Okej det låter bra, men varför går nibe ut med att 2125 ger högre framledning än 2120 om den har bättre gas, jag bara undrar, kan det vara nått annat som spökar. och iof vad?
Klara hög framledning är inget mått på hur bra pumpen är i sin helhet. Det är bara egenskapen propan har att kunna ge hög framledning utan att hetgasen blir för hög.

Hög framledning kan man bara nå med otroligt liten avgiven effekt - effekten avtar desto högre framledningen är med samma kompressorvarvtal och utetemperatur. Så att se det som en bra grej för att kompensera små högtempradiatorer tycker jag inte man ska se det som. Säg om den levererar 5 kW vid 50 grader så skulle den ge 2,5 kW värme vid 75 grader, ganska höftat.
Men man kan se att det är inget man värmer ett hus med, bara för den klarar 75 grader. Till varmvattenberedning tycker jag det är en bra egenskap i längden. Kompenserar smutsiga slingor, klarar extra lagrad energi etc.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
SV: F2120-8 ??
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2025, 14:12:12 »
Klara hög framledning är inget mått på hur bra pumpen är i sin helhet. Det är bara egenskapen propan har att kunna ge hög framledning utan att hetgasen blir för hög.

Hög framledning kan man bara nå med otroligt liten avgiven effekt - effekten avtar desto högre framledningen är med samma kompressorvarvtal och utetemperatur. Så att se det som en bra grej för att kompensera små högtempradiatorer tycker jag inte man ska se det som. Säg om den levererar 5 kW vid 50 grader så skulle den ge 2,5 kW värme vid 75 grader, ganska höftat.
Men man kan se att det är inget man värmer ett hus med, bara för den klarar 75 grader. Till varmvattenberedning tycker jag det är en bra egenskap i längden. Kompenserar smutsiga slingor, klarar extra lagrad energi etc.


Okej tack för svar, jag fösösöker att förstå men fattar inte riktigt eftersom jag är inte så kunnuíg.
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!