har du bt25 inkopplad? den är inte inkopplad som standard, utan är en extern framledningsgivare, och är den inkopplad så kör pumpen gm beräkning efter bt25. Har varit på ett nytt hus där elarna kopplat inomhusgivaren på bt25, ni kan tro att golvvärmevattnet var varmt, när bt25 aldrig steg, den matade på mer och mer hela tiden. Nu torde inte detta vara problemet, om ni inte haft den inkopplad innan