Författare Ämne: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.  (läst 563 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Greffel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« skrivet: 11 februari 2025, 20:38:15 »
Hej
Har aldrig sett detta innan och misstänker något är galet.
Framledningstemperaturen är väldigt hög under flera timmar.

« Senast ändrad: 11 februari 2025, 20:39:46 av Greffel »

Utloggad Greffel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2025, 19:10:27 »
Någon som kan komma med input här ?
Är det normalt att pannan visar på BT2 framledning 60-70 grader under 5 timmar  ::)
BT25 som jag gissar är tempen på det som går ut till golvvärme och radiatorer verkar mer normal

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 12:02:00 »
Funderar på om den försökte köra en legionellahöjning och inte kom upp i temp?
Kolla hur legionellahöjningen är schemalagd, den bör göras på natten när ingen tappar varmvatten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 15:19:57 »
Ja, mest troligt legionellakörning, standard är var 14 eller 21-dag, eller beroende vad man ställt in.

Men, den sjunker för sakta, skulle kunna vara något problem med växelventilen, eller cirkulationspumpen.

Har ni varmt inne i huset? Varmt tappvarmvattnet?


Är det golvvärme eller radiatorer?
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 15:30:53 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 20:27:51 »
har du bt25 inkopplad? den är inte inkopplad som standard, utan är en extern framledningsgivare, och är den inkopplad så kör pumpen gm beräkning efter bt25. Har varit på ett nytt hus där elarna kopplat inomhusgivaren på bt25, ni kan tro att golvvärmevattnet var varmt, när bt25 aldrig steg, den matade på mer och mer hela tiden. Nu torde inte detta vara problemet, om ni inte haft den inkopplad innan
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!