BVPns köldbärarpump sitter inte i serie med din frikylepump egentligen, pga att backventilen kan öppna om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen. BVPns pump går bara när kompressorn går. Din frikylepump skall styras av din frikylereglering, och gå när du behöver kyla.
Jag sitter också och funderar på detta.Om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen kan backventilen öppna, men när BVPn inte går så måste ju frikylepumpen pumpa genom BVPns pump. Vad kan man räkna med för tryckfall för detta? Det är ju omöjligt att dimensionera frikylans cirkulationspump utan att veta vilket tryckfall det blir.
I jämförelse med en fläktkonvektor med 10mm rör i batteriet och typ 300-400m kollektorslang så tror jag det är en försvinnande del tryckfall.Cirkulationspumpar är väl också generellt designade för att släppa igenom vätska relativt enkelt?Själv kör jag en wilo Pico 1-6 på typ halv effekt (ca 20W) för att dra runt allt igenom bvp, 100m borrhål och 2 fläktkonvektorer genom ca 25m PAL slang. Har nu 270m borrhål inför denna sommar, men två hål så får se hur jag behöver justera effekten på pumpen.
Upptäckte också att Niben har ett val där en extern ingång kan ha funktion "tvångsstyrning köldbärarpump" om man vill att pumparna samarbetar.
Fast på låga hastigheter drar den inte mycket. Jag kör en liten fläktkonvektor i en matkällare och där använder jag KB-pumpen i vår F1245-12. Jag har den satt till 5% i tomgång och enligt elmätaren drar den då ca 5W.
Värt att ha i åtanke är att den inbyggda KB-pumpen drar ganska mycket ström då flödeskravet för BVP är långt mycket högre än för frikylan, och det går inte att tvångsstyra olika hastigheter.
Jag håller på och räknar på flödeskravet för frikylan och jag vet inte om jag håller med. För att få bra kyla gäller det ju att hålla delta-T över kylbatteriet nere då köldbärartemperaturen är förhållandevis hög, och kyleffekten är väl ungefär hälften av vad max värmeeffekt är, så jag får ett flöde som är ungefär 50% av värmeflödet. Vad jag kan se så är tryckfallet över kollektorslangen större än i kylkretsen, jag får ett totalt tryckfall på 110kPa vid 0.4l/s varav 70kPa är kollektorslangen. Så det behövs ju en rätt kraftig pump för det.Hur tänker man förresten om vad som händer när BVPn drar igång och ska göra varmvatten? Eftersom båda pumparna sitter i serie så kommer de ju att samarbeta och då kommer ju pumpen till frikylan helt plötsligt bara att behöva hantera tryckfallet över kylkretsen och inte kollektorslangen. Det kommer ju att bli mycket högre flöde i kylkretsen då.Det verkar ju i så fall mer ekonomiskt att använda BVPns cirkpump för att pumpa genom borrhålet och då kan man sedan använda en mycket mindre pump till kylkretsen. Man kan iaf på vår S1256 ställa vilken fart pumpen ska gå på när den startas via extern ingång, även om man inte verkar kunna ändra farten externt. Fast det kan ju hända att det finns bland alla modbus-register.
Har du 40 mm kollektor så är tryckfallet 76 Pa/m eller 28 kPa totalt om borran är 180 meter djup.
Har du 40 kPa tryckfall inomhus känns som det är för klena rör. Fläktkonvektorn gissar jag har ett tryckfall på runt 10-15 kPa vid 0,2 l/s d.v.s. runt 4 kW i kyleffekt. Har du då två konvektorer så behöver du det flöde i bergkollektorn som du nämner.Du behöver 28 mm kopparrör fram till det grenar av till de bägge konvektorerna 471 kPa/m, sedan 22 mm koppar fram till konvektorerna 315 kPa/m.Har du då 10 meter av varje dimension, så har du ytterligare 9 kPa i tryckfall eller totalt 50 kPa eller ~55 kPa med avstick och rörböjar.Bor du i norr kan du säkert dra ner på flödet, så att en 6-meters pump klarar kylbehovet.