Läste i installationshandboken (under "elinkopplingar") att man kan ställa begränsningen på elpatron i reservdrift under 7.1.8.2 separat från den normala begränsningen under 7.1.5.1. Så vitt jag kan se så kan man som mest ställa in 7kW och då är fasströmmarna 8.7/8.7/13.0 A, så det borde ju inte vara några problem att köra 7kW elpatron på en 16A säkring om kompressorn inte går.
Okej, yes den är tydligen leveranskonfigurerad med 7kW till och med, men manualen säger ändå 25 A rekommenderad säkring så jag kör på det ändå så har jag alla möjligheter sen att tillfälligt köra på 9kW om kompressorn slutar funka
Läste installationshandboken lite mer nu och det står ju även att om man ställt in huvudsäkringen i 7.1.9 så begränsar den elpatronen för att inte överskrida den fasströmmen (även om strömkännare inte är installerad) så jag förstår inte varför man då ska behöva begränsa eltillsatsen överhuvudtaget.