« Svar #15 skrivet: 07 januari 2025, 12:30:14 »
Jag är förvånad att det inte är extern cirkulationspump, (inget fel i sig!) då är detta problemet ännu märkligare och känns mer som en bugg. Måste ju vara en viss tid som krävs för att inte få lov att häva gradminuter efter varmvattenberedning, för det är en slatt varmt vatten som måste iväg innan det faktiskt blir intern temperatur lik beräknad framledning. Testa uppdatera mjukvaran.

Fast det där beror på flödet också, man skulle vilja kolla framledningen (BT2) och zooma in så man ser hur det ser ut.
Jag tror inte man har missat denna logik på nuvarande mjukvara, men om det tar lång tid innan temperaturen går ner (=lågt flöde) så kommer detta ändå inträffa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Styrning S1156
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2025, 12:54:04 »
Ok.
Jag har en F1245-12 och en UKV300, där har jag monterat BT25 mot utgående rör istället för i dykröret. Tror det mäter säkrare än i dykröret. Med BT25 i dykröret mäter du ju bara tempen i tanken, inte vad som faktiskt går till värmesystemet.
Jag har 3st ECS 40 som var och en mäter på respektive utgående rör
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2025, 15:12:51 »
Fast för ECS40 ska man väl mäta efter shunten som hör till? Man kan väl bara ha en BT25 som sköter gradminutberäkningen?
Det är väl bara klimatsystem 1 som används för gradminuterna, övriga används väl bara för shuntinställningen?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2025, 15:52:15 »
Jag är förvånad att det inte är extern cirkulationspump, (inget fel i sig!) då är detta problemet ännu märkligare och känns mer som en bugg. Måste ju vara en viss tid som krävs för att inte få lov att häva gradminuter efter varmvattenberedning, för det är en slatt varmt vatten som måste iväg innan det faktiskt blir intern temperatur lik beräknad framledning. Testa uppdatera mjukvaran.
Det är inte ”slatten” VV som åker iväg i värmekretsen som är problemet, utan att gradminuterna räknas ner baserat på värmen som går till VV-kretsen. Den energin kommer ju aldrig ut i värmekretsen så då blir GM-beräkningen fel. Men nu har jag satt in en BT25-givare och ska utvärdera hur det påverkar GM-beräkningen!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Styrning S1156
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2025, 16:31:24 »
Det är inte ”slatten” VV som åker iväg i värmekretsen som är problemet, utan att gradminuterna räknas ner baserat på värmen som går till VV-kretsen. Den energin kommer ju aldrig ut i värmekretsen så då blir GM-beräkningen fel. Men nu har jag satt in en BT25-givare och ska utvärdera hur det påverkar GM-beräkningen!
Det är just det jag menar, att den värmen registreras för lång tid. Men varför kommer inte värmen iväg? Alla fungerande värmesystem med högre flöde än vad som triggar HP-larm bör skjuva undan den värmen på nolltid. 3 dl per sekund per 10 kW ungefär.

Fast det där beror på flödet också, man skulle vilja kolla framledningen (BT2) och zooma in så man ser hur det ser ut.
Jag tror inte man har missat denna logik på nuvarande mjukvara, men om det tar lång tid innan temperaturen går ner (=lågt flöde) så kommer detta ändå inträffa.
Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2025, 16:56:00 »
Det är just det jag menar, att den värmen registreras för lång tid. Men varför kommer inte värmen iväg? Alla fungerande värmesystem med högre flöde än vad som triggar HP-larm bör skjuva undan den värmen på nolltid. 3 dl per sekund per 10 kW ungefär.
Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.

Givaren sitter innan växelventilen så all energi som laddas till VV räknar ned GM.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Styrning S1156
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2025, 17:16:05 »
Fast för ECS40 ska man väl mäta efter shunten som hör till? Man kan väl bara ha en BT25 som sköter gradminutberäkningen?
Det är väl bara klimatsystem 1 som används för gradminuterna, övriga används väl bara för shuntinställningen?
Det var det jag menade, efter respektive shunt/cirkpump sitter givare för varje klimatsystem. Klimatsystem 1, där är BT2 styrning av framledning o BT25 hanterar gradminuter som jag fattat det
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Styrning S1156
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2025, 18:44:39 »
Givaren sitter innan växelventilen så all energi som laddas till VV räknar ned GM.
Jag vet. Programmvaran ska pausa GM beräkning vid varmvatten eftersom den vet att den inte levererar någon värme till värmesystemet. Själv tycker jag de ska räkna negativt vid varmvattenberedning, ett emulerat värde.
Med BT25 så räknar den hela tiden, eftersom det flödet en BT25 mäter ska röra på sig hela tiden oavsett växelventilens läge för att matcha verklighet och programmerad logik.
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 18:46:51 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2025, 19:43:27 »
Jag vet. Programmvaran ska pausa GM beräkning vid varmvatten eftersom den vet att den inte levererar någon värme till värmesystemet. Själv tycker jag de ska räkna negativt vid varmvattenberedning, ett emulerat värde.
Med BT25 så räknar den hela tiden, eftersom det flödet en BT25 mäter ska röra på sig hela tiden oavsett växelventilens läge för att matcha verklighet och programmerad logik.
Ja att stoppa beräkningen vore det bästa, men nu räknar den ner. Måste vara feltänkt hos Nibe.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrning S1156
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2025, 08:37:24 »
Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.

Beror på inställningarna.
Om cirkpumpen går intermittent så blir det ju bara flöde när kompressorn går, kan ju funka OK, förutom detta lilla problem med att gradminutrerna räknas upp efter VV-laddning.
Sen har cirkpumpen ett fast % värde för "viloläge" då kompressorn står (i Autoläge), och om det är stort flödesmotstånd så rör sig kanske inte vattnet så snabbt i detta läge om den är satt för lågt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Johnlennonx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styrning S1156
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2025, 08:55:22 »
Ja att stoppa beräkningen vore det bästa, men nu räknar den ner. Måste vara feltänkt hos Nibe.

Har du BT25 ska maskinen räkna gradminuter även under varmvattenladdning och extern pump ska cirkulera värmesystemet.
Utan BT25 räknas gradminuter på BT2 men dödräknas vid skifte till varmvatten, dvs den tar värdet precis innan prioskiftet för fram och returledning och räknar på det.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2025, 13:15:00 »
Har du BT25 ska maskinen räkna gradminuter även under varmvattenladdning och extern pump ska cirkulera värmesystemet.
Utan BT25 räknas gradminuter på BT2 men dödräknas vid skifte till varmvatten, dvs den tar värdet precis innan prioskiftet för fram och returledning och räknar på det.

Det verkar inte funka så på min maskin, se grafen. Skulle den dödräkna borde inte GM öka så kraftigt. Eller har du någon annan idé?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad Johnlennonx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styrning S1156
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2025, 14:51:51 »
Det verkar inte funka så på min maskin, se grafen. Skulle den dödräkna borde inte GM öka så kraftigt. Eller har du någon annan idé?

Beror på vad BT2 låg på precis vid skiftet från värme till varmvatten, svårt att säga utifrån grafen hur många grader i minuten den stiger.
Har du exakt samma beteende vid varje varmvattenladdning?

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2025, 16:28:09 »
Beror på vad BT2 låg på precis vid skiftet från värme till varmvatten, svårt att säga utifrån grafen hur många grader i minuten den stiger.
Har du exakt samma beteende vid varje varmvattenladdning?

Ja i stort sett samma beteende. Snabbt från -130—100 till +100 GM. Sen ner på minus, olika långt beroende på värmebehov. Kalla dagar ner mot -400 eller något mer.

Har nu testat med en BT25 och då stannar den på ca -30 innan den sjunker men inte lika mycket, ner mot -180/200 som mest. Känns som det blir jämnare.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!