Jag är förvånad att det inte är extern cirkulationspump, (inget fel i sig!) då är detta problemet ännu märkligare och känns mer som en bugg. Måste ju vara en viss tid som krävs för att inte få lov att häva gradminuter efter varmvattenberedning, för det är en slatt varmt vatten som måste iväg innan det faktiskt blir intern temperatur lik beräknad framledning. Testa uppdatera mjukvaran.
Ok. Jag har en F1245-12 och en UKV300, där har jag monterat BT25 mot utgående rör istället för i dykröret. Tror det mäter säkrare än i dykröret. Med BT25 i dykröret mäter du ju bara tempen i tanken, inte vad som faktiskt går till värmesystemet.
Det är inte ”slatten” VV som åker iväg i värmekretsen som är problemet, utan att gradminuterna räknas ner baserat på värmen som går till VV-kretsen. Den energin kommer ju aldrig ut i värmekretsen så då blir GM-beräkningen fel. Men nu har jag satt in en BT25-givare och ska utvärdera hur det påverkar GM-beräkningen!
Fast det där beror på flödet också, man skulle vilja kolla framledningen (BT2) och zooma in så man ser hur det ser ut.Jag tror inte man har missat denna logik på nuvarande mjukvara, men om det tar lång tid innan temperaturen går ner (=lågt flöde) så kommer detta ändå inträffa.
Det är just det jag menar, att den värmen registreras för lång tid. Men varför kommer inte värmen iväg? Alla fungerande värmesystem med högre flöde än vad som triggar HP-larm bör skjuva undan den värmen på nolltid. 3 dl per sekund per 10 kW ungefär.Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.
Fast för ECS40 ska man väl mäta efter shunten som hör till? Man kan väl bara ha en BT25 som sköter gradminutberäkningen?Det är väl bara klimatsystem 1 som används för gradminuterna, övriga används väl bara för shuntinställningen?
Givaren sitter innan växelventilen så all energi som laddas till VV räknar ned GM.
Jag vet. Programmvaran ska pausa GM beräkning vid varmvatten eftersom den vet att den inte levererar någon värme till värmesystemet. Själv tycker jag de ska räkna negativt vid varmvattenberedning, ett emulerat värde.Med BT25 så räknar den hela tiden, eftersom det flödet en BT25 mäter ska röra på sig hela tiden oavsett växelventilens läge för att matcha verklighet och programmerad logik.
Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.
Ja att stoppa beräkningen vore det bästa, men nu räknar den ner. Måste vara feltänkt hos Nibe.
Har du BT25 ska maskinen räkna gradminuter även under varmvattenladdning och extern pump ska cirkulera värmesystemet.Utan BT25 räknas gradminuter på BT2 men dödräknas vid skifte till varmvatten, dvs den tar värdet precis innan prioskiftet för fram och returledning och räknar på det.
Det verkar inte funka så på min maskin, se grafen. Skulle den dödräkna borde inte GM öka så kraftigt. Eller har du någon annan idé?
Beror på vad BT2 låg på precis vid skiftet från värme till varmvatten, svårt att säga utifrån grafen hur många grader i minuten den stiger. Har du exakt samma beteende vid varje varmvattenladdning?