0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Detta kan bero på några saker som hänger ihop. Är framledningen långt över börvärde så kan den nolla gradminuter. Gäller att varmvattenrelaterat laddvatten inte mäts som uppvärmningsvatten. Så det kan vara felkoppling i systemuppbyggnaden eller fel placering av BT25 är mina första tankar.
Jag tror att cirkpumpen går intermittent, kolla meny 7.1.2.1, den ska vara på Auto?Jag tror att BT25 inte kopplats in alls utan att den bara använder BT2, som påverkas av temperaturen på laddningen av VVB.Om cirkpumpen går hela tiden:Prova att öka parameter 7.1.6.1 Max diff kompressor några grader, gissar att den är på 10, så öka till 15 C.Kolla även 7.1.2.2 hastigheten i vänteläge, den är kanske för lågt satt, prova att öka här?
Kolla om det är diff mellan BT2 o BT25, juster med hjälp av offset, det verkar ha minskat mitt liknande problem fast då med S1255+UKV500
Har du tank? I annat fall behövs inte BT25.
Med en BT25 installerad har jag 2 grader lägre på BT25 än BT12. Är det dessa två grader som ska anges i 7.1.6.1?
Har en UKV100.
Med extern cirkpump?