« skrivet: 06 januari 2025, 13:01:36 »
Har sen i somras en S1156 som jag i kombinationen lediga veckor och kallt väder har börjat lära mig. Jag noterar att den efter VV-produktion räknar upp gradminuterna på ett sätt som gör att värmebehovet försvinner och kompressorn då stannar, vilket gör att den kommer efter. På min gamla 1230 så blev inte gradminuterna uppräknade pga hög framledningstemp vid VV-produktion, om jag minns rätt.
Kan det vara felkopplade givare eller är det rätt?

Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4204
  • Karma +3/-1
SV: Styrning S1156
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 13:35:30 »
Detta kan bero på några saker som hänger ihop. Är framledningen långt över börvärde så kan den nolla gradminuter. Gäller att varmvattenrelaterat laddvatten inte mäts som uppvärmningsvatten. Så det kan vara felkoppling i systemuppbyggnaden eller fel placering av BT25 är mina första tankar.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrning S1156
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 13:42:10 »
Jag tror att cirkpumpen går intermittent, kolla meny 7.1.2.1, den ska vara på Auto?

Jag tror att BT25 inte kopplats in alls utan att den bara använder BT2, som påverkas av temperaturen på laddningen av VVB.

Om cirkpumpen går hela tiden:
Prova att öka parameter 7.1.6.1 Max diff kompressor några grader, gissar att den är på 10, så öka till 15 C.
Kolla även 7.1.2.2 hastigheten i vänteläge, den är kanske för lågt satt, prova att öka här?

« Senast ändrad: 06 januari 2025, 13:58:43 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Styrning S1156
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2025, 14:04:42 »
Kolla om det är diff mellan BT2 o BT25, juster med hjälp av offset, det verkar ha minskat mitt liknande problem fast då med S1255+UKV500
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2025, 16:27:34 »
Detta kan bero på några saker som hänger ihop. Är framledningen långt över börvärde så kan den nolla gradminuter. Gäller att varmvattenrelaterat laddvatten inte mäts som uppvärmningsvatten. Så det kan vara felkoppling i systemuppbyggnaden eller fel placering av BT25 är mina första tankar.

Tack för snabb respons på min fråga! Efter ett snabbt lyft på locken konstaterade jag att det inte finns någon BT25 installerad....
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 16:29:20 av wigert »
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2025, 16:28:44 »
Jag tror att cirkpumpen går intermittent, kolla meny 7.1.2.1, den ska vara på Auto?

Jag tror att BT25 inte kopplats in alls utan att den bara använder BT2, som påverkas av temperaturen på laddningen av VVB.

Om cirkpumpen går hela tiden:
Prova att öka parameter 7.1.6.1 Max diff kompressor några grader, gissar att den är på 10, så öka till 15 C.
Kolla även 7.1.2.2 hastigheten i vänteläge, den är kanske för lågt satt, prova att öka här?

Tack för snabb respons på min fråga. Jag lyfte av kåporna och konstaterade att det inte finns någon BT25 installerad. Det borde väl sättas under armaflexen direkt efter växelventilen?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 21:48:44 »
Har du tank? I annat fall behövs inte BT25.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2025, 22:08:32 »
Kolla om det är diff mellan BT2 o BT25, juster med hjälp av offset, det verkar ha minskat mitt liknande problem fast då med S1255+UKV500
Med en BT25 installerad har jag 2 grader lägre på BT25 än BT12. Är det dessa två grader som ska anges i 7.1.6.1?
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2025, 22:09:11 »
Har du tank? I annat fall behövs inte BT25.

Har en UKV100.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2025, 22:11:02 »
Med extern cirkpump?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Styrning S1156
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2025, 22:20:35 »
Med en BT25 installerad har jag 2 grader lägre på BT25 än BT12. Är det dessa två grader som ska anges i 7.1.6.1?
Jag hade 2°C skillnad  ändrade 7.1.6.1 med 1°C (provade först med 2 men det spårade ur helt...). Nu är min UKV större så det kanske gör skillnad.

Edit: BT25 Är i mitt fall monterad i övre dykrör på UKV
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 22:23:08 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrning S1156
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2025, 23:06:23 »
Har en UKV100.

Ops, då borde du ha en BT25 och har du extern cirkpump så är det korrekt att interna cirkpumpen går intermittent.
Men som sagt, bara om du har extern cirkpump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2025, 23:08:06 »
Med extern cirkpump?
Nej inte på denna slinga (finns på två golvvärmesystem)
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Styrning S1156
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2025, 08:41:10 »
Ok.
Jag har en F1245-12 och en UKV300, där har jag monterat BT25 mot utgående rör istället för i dykröret. Tror det mäter säkrare än i dykröret. Med BT25 i dykröret mäter du ju bara tempen i tanken, inte vad som faktiskt går till värmesystemet.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4204
  • Karma +3/-1
SV: Styrning S1156
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2025, 12:18:24 »
Jag är förvånad att det inte är extern cirkulationspump, (inget fel i sig!) då är detta problemet ännu märkligare och känns mer som en bugg. Måste ju vara en viss tid som krävs för att inte få lov att häva gradminuter efter varmvattenberedning, för det är en slatt varmt vatten som måste iväg innan det faktiskt blir intern temperatur lik beräknad framledning. Testa uppdatera mjukvaran.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!