Författare Ämne: det uppvärmda golvet + radiatorerna fungerar inte bra CTC 1550 + eco air 107  (läst 1917 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
God dag alla forumdeltagare!
Jag är från Ukraina, och i år köpte jag en begagnad värmepump CTC ecoair 107 and EcoEL 1550. Jag har fått mycket användbar information från ert forum, för vilket jag är mycket tacksam.

Nu har jag en fråga:

när jag stänger av det uppvärmda golvet fungerar radiatorerna perfekt, när det uppvärmda golvet + radiatorer fungerar så stiger temperaturen i den nedre panna praktiskt taget inte över 37 grader, och det finns inget flöde genom radiatorerna på andra våningen

Huset är stort - 3 våningar, 300 m2, men bara 2 våningar är uppvärmda, radiatorerna är gamla, jag planerar att byta dem nästa år till nya med mindre volym vatten och system, då räknade jag ut att mitt system kommer att ha 130-150 liter, och jag kommer att kunna värma 3 våningar

Förlåt för min svenska, den är inte perfekt  a:gl

Tack alla för rådet. Slava Ukraine!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10438
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Hej! När är huset byggt och isolerat? Hur tjock är isoleringen under golvvärmeslingorna? Vad är det för takhöjd på de olika våningarna i huset? Låter som EcoAir 107 är alldeles för liten för det huset men en del energi sparar den naturligtvis.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
God dag alla forumdeltagare!
Jag är från Ukraina, och i år köpte jag en begagnad värmepump CTC ecoair 107 and EcoEL 1550. Jag har fått mycket användbar information från ert forum, för vilket jag är mycket tacksam.

Nu har jag en fråga:

när jag stänger av det uppvärmda golvet fungerar radiatorerna perfekt, när det uppvärmda golvet + radiatorer fungerar så stiger temperaturen i den nedre panna praktiskt taget inte över 37 grader, och det finns inget flöde genom radiatorerna på andra våningen

Huset är stort - 3 våningar, 300 m2, men bara 2 våningar är uppvärmda, radiatorerna är gamla, jag planerar att byta dem nästa år till nya med mindre volym vatten och system, då räknade jag ut att mitt system kommer att ha 130-150 liter, och jag kommer att kunna värma 3 våningar

Förlåt för min svenska, den är inte perfekt  a:gl

Tack alla för rådet. Slava Ukraine!

Lite klen VP kanske, vilken fart är det på cirkulationspumpen, går det att öka på farten, nu syns inte hur det är, den sidan är vänd åt vänster. Sen om VP går konstant så är den nog i klenaste laget för ditt hus. Om byte av VP ska ske, hur djupt är det borrat.

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej! När är huset byggt och isolerat? Hur tjock är isoleringen under golvvärmeslingorna? Vad är det för takhöjd på de olika våningarna i huset? Låter som EcoAir 107 är alldeles för liten för det huset men en del energi sparar den naturligtvis.

Huset är välisolerat, taket är 30 cm, fasaden är 15 cm, golvet är på marken 5 cm + sockeln är 10 cm, fönstren är 3-kammar
värmeförlust av huset vid -19 är cirka 10-12 kW

6-8 timmar räcker för att jag ska värma 1 våning till +22, temperaturen i rummet sjunker med 1 grad per dag

så värmepumpen fungerar inte 24/7, jag måste värma 1 våning och sedan byta till en annan golvvärme, den fungerar inte samtidigt

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lite klen VP kanske, vilken fart är det på cirkulationspumpen, går det att öka på farten, nu syns inte hur det är, den sidan är vänd åt vänster. Sen om VP går konstant så är den nog i klenaste laget för ditt hus. Om byte av VP ska ske, hur djupt är det borrat.

pumpen stod på hastighet 1, när jag satte den på hastighet 2 började batterierna värmas upp, men temperaturen på fram- och retur från värmepumpen är max 37/43 när jag använder ett varmt golv, då jag använd bara batterier det är 48/53, och det nedre fatet värms upp till 50 grader, det räcker för mig att hålla värmen på en yta på 100 m2 + 40 m2 där det bara finns radiatorer

Jag har ett varmt golv på första våningen på 60 m2
« Senast ändrad: 29 december 2024, 19:59:06 av dvolod »

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lite klen VP kanske, vilken fart är det på cirkulationspumpen, går det att öka på farten, nu syns inte hur det är, den sidan är vänd åt vänster. Sen om VP går konstant så är den nog i klenaste laget för ditt hus. Om byte av VP ska ske, hur djupt är det borrat.

kanske behöver man installera en 25-80 180 pump, men frågan är, behöver jag byta 2 pumpar då, den i mitten och ovanpå?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10438
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Huset är välisolerat, taket är 30 cm, fasaden är 15 cm, golvet är på marken 5 cm + sockeln är 10 cm, fönstren är 3-kammar
värmeförlust av huset vid -19 är cirka 10-12 kW

6-8 timmar räcker för att jag ska värma 1 våning till +22, temperaturen i rummet sjunker med 1 grad per dag

så värmepumpen fungerar inte 24/7, jag måste värma 1 våning och sedan byta till en annan golvvärme, den fungerar inte samtidigt

Normalt när man har golvvärme ska det vara minst 25 cm isolering under golvslingorna för att inte få stora värmeförluster neråt. Idag lägger man alltid minst 30 cm isolering under betongplattan vid nybyggen. Några 10-12 kW vid -19 °C tror jag inte på. Det skulle t.o.m. vara något bättre än nybyggda hus i Sverige. Snarare runt 15 kW vid -20 °C som jag ser på den isolering du beskriver.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varför har du en växlare nere till höger.

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Normalt när man har golvvärme ska det vara minst 25 cm isolering under golvslingorna för att inte få stora värmeförluster neråt. Idag lägger man alltid minst 30 cm isolering under betongplattan vid nybyggen. Några 10-12 kW vid -19 °C tror jag inte på. Det skulle t.o.m. vara något bättre än nybyggda hus i Sverige. Snarare runt 15 kW vid -20 °C som jag ser på den isolering du beskriver.

det ingår ännu inte att min grund också är isolerad, så husets värmeförlust är någonstans, som jag beskrev tidigare, 10-12 kW,

2023 hade jag ingen värme, när det var -10 ute var det +10 hemma, men vi har inte bott i det än.
Helst, förstås eco air 110, men priserna på vår marknad är väldigt höga,

Gud hjälpte mig att köpa den jag har just nu.

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varför har du en växlare nere till höger.

du menar expansionstanken för uppvärmning?
den är på 50 liter, vi bestämde oss för att lägga den på golvet, den gör jobbet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10438
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
det ingår ännu inte att min grund också är isolerad, så husets värmeförlust är någonstans, som jag beskrev tidigare, 10-12 kW,

2023 hade jag ingen värme, när det var -10 ute var det +10 hemma, men vi har inte bott i det än.
Helst, förstås eco air 110, men priserna på vår marknad är väldigt höga,

Gud hjälpte mig att köpa den jag har just nu.

Glöm inte ventilationsförlusterna. Dessa kan uppgå till runt 5000 W vid -20 °C ute om man följer normen som säger att all luft i huset ska bytas ut inom varannan timme. Har man ett äldre hus med självdrag blir ventilationsförlusterna lägre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
du menar expansionstanken för uppvärmning?
den är på 50 liter, vi bestämde oss för att lägga den på golvet, den gör jobbet
Nej den som ligger på hyllan eller är det grundvatten som ni tar upp till KB.

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nej den som ligger på hyllan eller är det grundvatten som ni tar upp till KB.
denna del av min går till den externa enheten, den är fylld med frostskyddsmedel upp till -30, med en volym på 10 liter, värmepumpen värmer frostskyddet och pumpar pump #1 25-80 180, går till värmeväxlaren #2 - och värmer vattnet genom värmeväxlaren, vattnet värms upp och kommer in i fatet eco-el 1550, nr 3 är en expansionstank för frostskyddsmedel för 5 liter, de ville sätta den för 2 liter, men sådana volymen var svår att hitta.

detta system gjordes på detta sätt, för i vårt land är ljusen avstängda i 6-8 timmar, på grund av kriget och de förstörda kraftverken av de ryska inkräktarna, så att vattnet i det yttre blocket inte fryser och vatten rinner inte av när det inte är lätt och hård frost

Det här är inställningarna jag gjorde igår

Jag gjorde dessa inställningar igår, på första våningen där golvet är varmt i rummet +20 grader, på andra våningen +21,
Jag stängde av det varma golvet på morgonen så att mer värme gick till 2:a våningen

Vilka inställningar kan jag förbättra?

Utloggad dvolod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Glöm inte ventilationsförlusterna. Dessa kan uppgå till runt 5000 W vid -20 °C ute om man följer normen som säger att all luft i huset ska bytas ut inom varannan timme. Har man ett äldre hus med självdrag blir ventilationsförlusterna lägre.

tack, jag har naturlig ventilation i alla rum, det finns kanaler som går in i skorstenen

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Mycket intressant anläggning! Aldrig stött på något liknande.

Dessutom verkar den vara mycket bra byggd med dom speciella förutsättningar som ges i Ukraina.

Den svaga punkten är naturligtvis 107:an. Den ger inte mer än 5kW vid -10. Vad man kan se av display bilderna så verkar den vara hyfsat rätt inställd. En bergvärme VP skulle ju passa bättre för det stora huset. Och givet riskerna för långa strömavbrott.(Geothermal Heath pump). Men det är lätt att säga från trygga Sverige.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att inte köra golvvärmen när det är som kallast. Och komplettera med en eller två LL (AC).

Slava Ukraine!
« Senast ändrad: 30 december 2024, 12:22:24 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!