« Svar #15 skrivet: 22 januari 2025, 07:45:21 »
140 m² byggår 2020, golvvärme, 7700 kWh är riktigt bra med  F730.  tummenupp. Tror vi har 8800 kWh @ 127 m² med F750, Umeå, som rekord, innan solceller, garage, elbilar, pool och skit... men skulle teoretiskt klara 8150 kWh/år, om Krister kom.

Var i landet bor ni?

Endaste avvikelsen är att avluften har halvhög temperatur, (-7.2°C, borde vara -10 till - 13°C, dvs något varmare än förångartemperaturen på -15.3°C) annars ser allt du visar , OK ut.

Har du luftat systemet, rengjort/bytt filter, satt alla rumstermostater på max-temperatur?

F730 ska ju avfrosta med el-värmarhjälp, så den borde inte fastna i många/långa avfrostningar, som du beskriver.

Kan vara så att avfrostningselementet är paj/felaktigt.
Kolla upp detta genom att kolla strömvärdena i info-menyn, under det intiala avfrostningsskedet.
De bör öka en-nån ampere vid avfrostningsstart, för att återgå efter en stund(?).  Har F750 så kan ej exakt beteendet på just originalavfrostningselementet, men jag har byggt ett eget :)


Absolut, de är ingen hög förbrukning sett över hela året, 2024 hamnade något högre, 8000kWh
Bor öster om Göteborg, ~20km från centrum
Men det är vid vissa tillfällen, som det man ser i loggfilerna, då gradminuterna rasar, el-tilssats går in och ligger aktiv väldig länge, detta stör mig

Kör alla termostter på max förutom i nåt sovrum där det är lite nedskruvat
Filter rengör eller byter jag varje månad vid larm
Har inte luftat på ett tag, detta kan jag prova

Diffen mellan förångningstemp och avluft, tyder det på att den inte  avfrostar tillräckligt och att det sitter is kvar?

Nån som lyckats se nåt annat från logfilerna, om ni kan läsa dem?

« Senast ändrad: 22 januari 2025, 07:57:39 av Rick80 »

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2025, 08:51:38 »
Jag hade stor skillnad mellan förångar samt avlufttemp och här bytte de expansionsventil.
De vägde upp gasen i pumpen men den var rätt.
Med ny exp-ventil går pumpen kanon och det skiljer runt 2 grader på förångar samt avluft.
Prova igen att köra på elpatron några timmar så du säkerställer att det inte ligger is kvar i förångaren.

Mvh Claes

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2025, 08:54:44 »
Kan tilläggas att innan byte av ventil så pendlade ofta suggastempen upp och ner den hade svårt att ställa in sig.
Normalt pendlar den upp och ner efter en avfrostning men ganska snabbt ska den ställa sig på ett stabilt värde.

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2025, 21:13:51 »
Sugtempen pendlar en del upp och ner då gradminuterna rasar, sedan går eltillsats in och sedan blir ju sugtemp mer stabil varpå gradminuterna ökar.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2025, 08:41:08 »
Om det fortfarande skiljer mer än 2-4 grader mellan förångartemp samt avlufttemp även efter du kört några timmar med elpatron så behöver du nog kontakta en servicetekniker.
Då behöver de mäta upp gasen och troligtvis byta exp-ventil.

Mvh

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2025, 08:43:53 »
Upp till pumpen är 6 år har du tilläggsförsäkring via arctic. Man behöver då felanmäla pumpen både till sin vanliga hemförsäkring samt arctic, är en del papper som behövs fyllas i både av husägare samt reperatör.

Mvh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2025, 15:19:17 »
Man kan ju undra hur dom kvalitetssäkrar komponenter & leverantörer till prylarna som används för att smälla ihop pumpen. Det här med växelventil börjar bli en trist följetong
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!