140 m² byggår 2020, golvvärme, 7700 kWh är riktigt bra med F730.
. Tror vi har 8800 kWh @ 127 m² med F750, Umeå, som rekord, innan solceller, garage, elbilar, pool och skit... men skulle teoretiskt klara 8150 kWh/år, om Krister kom.
Var i landet bor ni?
Endaste avvikelsen är att avluften har halvhög temperatur, (-7.2°C, borde vara -10 till - 13°C, dvs något varmare än förångartemperaturen på -15.3°C) annars ser allt du visar , OK ut.
Har du luftat systemet, rengjort/bytt filter, satt alla rumstermostater på max-temperatur?
F730 ska ju avfrosta med el-värmarhjälp, så den borde inte fastna i många/långa avfrostningar, som du beskriver.
Kan vara så att avfrostningselementet är paj/felaktigt.
Kolla upp detta genom att kolla strömvärdena i info-menyn, under det intiala avfrostningsskedet.
De bör öka en-nån ampere vid avfrostningsstart, för att återgå efter en stund(?). Har F750 så kan ej exakt beteendet på just originalavfrostningselementet, men jag har byggt ett eget 
Absolut, de är ingen hög förbrukning sett över hela året, 2024 hamnade något högre, 8000kWh
Bor öster om Göteborg, ~20km från centrum
Men det är vid vissa tillfällen, som det man ser i loggfilerna, då gradminuterna rasar, el-tilssats går in och ligger aktiv väldig länge, detta stör mig
Kör alla termostter på max förutom i nåt sovrum där det är lite nedskruvat
Filter rengör eller byter jag varje månad vid larm
Har inte luftat på ett tag, detta kan jag prova
Diffen mellan förångningstemp och avluft, tyder det på att den inte avfrostar tillräckligt och att det sitter is kvar?
Nån som lyckats se nåt annat från logfilerna, om ni kan läsa dem?