F730 - Gradminuter rasar
« skrivet: 12 december 2024, 19:19:38 »
Hej!

Skulle vilja få råd kring min VP, NIBE F730, Enplanshus 140kvm, golvvärme betongplatta, byggt 2020
Upplever den senaste tiden att gradminutrarna skenar, och tillsats går in lite väl lätt
Har justerat inställningar för ett par år sedan enligt optimerings guiden här i forumet och upplever att det funkat bra, ligger på en årsförbrukning på ~7700kWh för 2023
Men detta år nu när det blivit kallare tycker jag att den inte riktigt klara att hålla gradminutrarna i schakt och den går in med el-tillskott
Har börjat logga data efter att jag såg detta vid nån köldknäpp, runt -4. Har inte fångat just när el-tillsats går in men har en logg där den faller i gradminuter ner mot 1650 för att sen vända upp. Tillsats går in vid 1750 enlig guide tror jag

Några saker jag funderar kring och tankar jag fått efter att ha läst andra inlägg

Luftflöde - Ligger på ett flöde som mest på 211 med en fläkthast. på 55%. Det märkliga är att jag förra året låg på runt 180 med samma fläkt hast., någon som kan förklara detta

Kompressor frekvensen - Kommer max upp i 105Hz korta stunder men ligger normalt runt 80Hz, blir det inte högre med det luftflödet eller vad begrännsar?

Hetgas - Ligger mest runt 85°C, peakar upp mot 108 ibland, är det normalt?

Delta T - Vad är ett normalt Delta T, ligger runt 3 grader, framledning mot retur, är det normalt?

Avfrostning - Har  korta avfrostningar 350-400s långa var 3500s - 6000s, Normalt? Ser att gradminuter sjunker som brantast under avfrostning om det kan vara en förklaring

Varmvatten - Jag ser en tendens till att gradminutrarna rasar när den producerar varmvatten, i loggen så körs varmvatten på kvällen, då barnen badat, tar ett par timmar innan den är klar, kör 50/50, vatten/värme. Sedan lagom till morgonen duschas det, då är det dags igen för varmvatten, efter detta är gradminutrarna nere på 1650
Något man kan justera för varmvattenisntällningar för att få det bättre, mer prio på värme 60/40?

Någon som kan se nåt konstigt från loggen?


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 19:23:10 »
vatten/värme 20/20 då växlar den oftare, istället för att mata vatten 50 min, då hinner den tappa för mycket.
Ger inte mycket för optimeringsguiden, men ger heller inte många spänn för regleringen på dessa pumpar, den suger aparsel. Den borde höja frekvensen tidigare.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 21:07:06 »
50/50 som jag skrev är fördelat över 1h, så 30min värme 30 min vatten, är nog så inställningen är i pumpen, min ist för %, tänkte lite fel.
Men kan ju prova, 20 min på vardera.
Ja, förstår mig inte riktigt på regleringen, håller med att den borde öka frekvensen tidigare.
« Senast ändrad: 12 december 2024, 21:11:31 av Rick80 »

Claes Lundberg

  • Gäst
Claes Lundberg
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #3 skrivet: 13 december 2024, 06:40:43 »
Kan vara is kvar i förångaren även efter avfrostning.
Prova en dag när det inte är så kallt ute att köra pumpen på enbart elpatron i några timmar tills från luft och avluft får samma värde då är all is borta i förångaren.
När detta inträffar går pumpen sämre.
Fick göra samma på min pump för en månad sedan.

Mvh Claes

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #4 skrivet: 13 december 2024, 09:28:46 »
Kan vara is kvar i förångaren även efter avfrostning.
Prova en dag när det inte är så kallt ute att köra pumpen på enbart elpatron i några timmar tills från luft och avluft får samma värde då är all is borta i förångaren.
När detta inträffar går pumpen sämre.
Fick göra samma på min pump för en månad sedan.

Mvh Claes

Ok, ja detta kanske kan vara värt att testa
Men hur gör man för att enbart köra den på elpatron, tvångsstyrning?
Har man kolla på vart tempar och sånt tar vägen?

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #5 skrivet: 13 december 2024, 09:37:10 »
Du väljer flik 3 där det står värmepump, sedan går du in på driftläge och ändrar från auto till endast tillsats.
Sedan går du in i flik 4 där det står info och väljer serviceinfo, där kan du bläddra fram sida 3, där hittar du tempen på förångaren samt avluften.
Det är alltså förångartempen samt avluften som ska hamna på samma värde som frånlufttempen när all is är borta.
Sedan är det bara att växla tillbaka till automatik under flik 3.
Mvh


Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #6 skrivet: 13 december 2024, 09:57:01 »
Du väljer flik 3 där det står värmepump, sedan går du in på driftläge och ändrar från auto till endast tillsats.
Sedan går du in i flik 4 där det står info och väljer serviceinfo, där kan du bläddra fram sida 3, där hittar du tempen på förångaren samt avluften.
Det är alltså förångartempen samt avluften som ska hamna på samma värde som frånlufttempen när all is är borta.
Sedan är det bara att växla tillbaka till automatik under flik 3.
Mvh

Toppen, testar detta. Ska ju bli lite mildare väder till helgen  tummenupp

Bara en fundering till. Är det under avfrostning detta skall ske då, och med eltillsats bör de komma närmare varandra
Eller är det vid vanlig värmeproduktion?
« Senast ändrad: 13 december 2024, 09:58:44 av Rick80 »

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #7 skrivet: 13 december 2024, 10:20:16 »
Maskinen tror att all is har försvunnit efter avfrostning men jag har märkt på min maskin att det ibland finns lite is kvar vilket försämrar driften.
Så vid körning med elpatron ett par timmar tinar all eventuell is i förångaren och förångartemp samt avlufttemp hamnar då på typ 21 grader.
Då är det bara att slå på auto igen.

Mvh

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2025, 18:50:37 »
Testade att köra på elpatron ett par timmar för att säkerställa att all is är borta
Kan inte påstå att det blev nån skillnad
Har efter detta inte orkat lägga mer tid på detta

Men såg idag att den åter går på med elpatron, legat aktiv i runt 20h vid -4 utetemp som lägst.
Detta kan ju inte vara normalt?

Nån som kan ta en titt på loggen för att se om nåt verkar knass, tacksam för hjälp

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2025, 20:20:21 »
Hej!

Jag är lite av en F750/F730-nörd och kan hjälpa dig.  tOOmten

Men har svårt att analysera din logg, då den ter sig sprängd, i granskning på min telefon (troligen är det FÖR många parametrar loggade samtidigt, vilket gör att textfilen får någon slags invasiv och venerisk sjukdom som endast visar sig på den lilla telefondisplayen).

Fota och posta här i tråden, infobilder från displayen.


MVH
« Senast ändrad: 21 januari 2025, 20:23:46 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2025, 21:01:50 »
Värdena ser helt störda ut även i nibes logviewer, precis som att komma är på fel ställen
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2025, 21:12:44 »
Funkar det med dessa, org filerna, .LOG, som jag ändrat till .txt för att kunna bifoga här?

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2025, 21:18:51 »
Lägger med dessa oxå

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2025, 22:31:42 »
140 m² byggår 2020, golvvärme, 7700 kWh är riktigt bra med  F730.  tummenupp. Tror vi har 8800 kWh @ 127 m² med F750, Umeå, som rekord, innan solceller, garage, elbilar, pool och skit... men skulle teoretiskt klara 8150 kWh/år, om Krister kom.

Var i landet bor ni?

Endaste avvikelsen är att avluften har halvhög temperatur, (-7.2°C, borde vara -10 till - 13°C, dvs något varmare än förångartemperaturen på -15.3°C) annars ser allt du visar , OK ut.

Har du luftat systemet, rengjort/bytt filter, satt alla rumstermostater på max-temperatur?

F730 ska ju avfrosta med el-värmarhjälp, så den borde inte fastna i många/långa avfrostningar, som du beskriver.

Kan vara så att avfrostningselementet är paj/felaktigt.
Kolla upp detta genom att kolla strömvärdena i info-menyn, under det intiala avfrostningsskedet.
De bör öka en-nån ampere vid avfrostningsstart, för att återgå efter en stund(?).  Har F750 så kan ej exakt beteendet på just originalavfrostningselementet, men jag har byggt ett eget :)

« Senast ändrad: 21 januari 2025, 22:51:52 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - Gradminuter rasar
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2025, 05:19:19 »
den avfrostar inte varje gång med elstavarna, endast vid vissa kriterier fyllda!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!