Författare Ämne: IVT840 med tillskott som inte startar  (läst 416 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hagbom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT840 med tillskott som inte startar
« skrivet: 23 november 2024, 07:44:52 »
Hej på er.
Första inlägget här  tummenupp

Har en IVT840 anno 2017 som nu när kylan slog till inte orkar värma huset då tillskotten inte slår till även om diff mot börvärde är stort.
Golvvärme, UT reglering med Ngenic.

Kompressorn går fullt men tillskotten aktiveras inte, varken på UV, VV eller avfrostning.
Aktiverar jag `endast tillskott` hoppar de igång och jag har mätt och verifierat både spänning och effekt på resp element så de verkar fungera.
Semesterläge inte aktiverat.

Inga larm, överhettningsskyddet är inte aktiverat, reläerna klickar när `endast tillskott` aktiveras likväl utan problem när jag kör ett VP test.

Har bra flöde i golvvärmen, delta på fram/retur på 4-6 grader. Nytt luftfilter, rengjort flödesfilter och kontrollerat tryck i systemet.

Behöver er hjälp för nu är idéerna slut. Googlat som en galning på både IVT840 och Comfortzone EX50 utan att bli klokare.

Tack på förhand.
« Senast ändrad: 23 november 2024, 08:03:35 av Hagbom »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30324
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT840 med tillskott som inte startar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 20:13:36 »
Det finns inget vinterläge med en temperatur?
Många värmepumpar har en temperaturinställning där man anger vid vilken utetemp som tillskott ska tillåtas.
Jag hittar dock ingen sån i IVT:s manual, tyvärr är den bristfällig.
CZ har ingen sån inställning, men är det samma styrning?

Annars är det BBR-inställningen som kanske är fel?
Är denna nerställd så kan den tyvärr inte ökas, man måste då byta styrenheten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hagbom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT840 med tillskott som inte startar
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 14:08:46 »
Hej!

Tack för att du engagerar dig i mitt lilla debacle.

Styrmässigt är det samma maskin och jag håller med dig, jmf med NIBE är inställnings/manuell styrningsmöjligheterna väsentligt sämre.

Angående din fråga så har maskinen fungerat perfekt under senaste åren så ingen skillnad BBR mässigt mot tidigare. Jag har testat upp till kurva 10 och fått en skillnad mot BÖR värde på över 20 grader utan att den skramlar igång tillskotten.

Senaste testerna igår så plockade jag ur sladden ur ställdonet och körde funktionen extra varmvatten. Då mosade den ut 40 gradigt vatten på värmeslingorna med hjälp av tillskotten så vi kunde börja få en vettig temp inne. Inte så långvarig lösning dock...!

/Jesper

Det finns inget vinterläge med en temperatur?
Många värmepumpar har en temperaturinställning där man anger vid vilken utetemp som tillskott ska tillåtas.
Jag hittar dock ingen sån i IVT:s manual, tyvärr är den bristfällig.
CZ har ingen sån inställning, men är det samma styrning?

Annars är det BBR-inställningen som kanske är fel?
Är denna nerställd så kan den tyvärr inte ökas, man måste då byta styrenheten.


Det finns inget vinterläge med en temperatur?
Många värmepumpar har en temperaturinställning där man anger vid vilken utetemp som tillskott ska tillåtas.
Jag hittar dock ingen sån i IVT:s manual, tyvärr är den bristfällig.
CZ har ingen sån inställning, men är det samma styrning?

Annars är det BBR-inställningen som kanske är fel?
Är denna nerställd så kan den tyvärr inte ökas, man måste då byta styrenheten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30324
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT840 med tillskott som inte startar
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 15:48:40 »
I manualen för CZ så finns en fördröjning på tillskott som är 10 sek förinställt.
Min sista förhoppning är att det är nån jäkla timer som gått hädan.
Om du hittar detta värde, prova att ställa ner till 0 sek?

Det finns då även fördröjningar efter elavbrott, kanske de går på samma trasiga timer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!