Hej på er.
Första inlägget här

Har en IVT840 anno 2017 som nu när kylan slog till inte orkar värma huset då tillskotten inte slår till även om diff mot börvärde är stort.
Golvvärme, UT reglering med Ngenic.
Kompressorn går fullt men tillskotten aktiveras inte, varken på UV, VV eller avfrostning.
Aktiverar jag `endast tillskott` hoppar de igång och jag har mätt och verifierat både spänning och effekt på resp element så de verkar fungera.
Semesterläge inte aktiverat.
Inga larm, överhettningsskyddet är inte aktiverat, reläerna klickar när `endast tillskott` aktiveras likväl utan problem när jag kör ett VP test.
Har bra flöde i golvvärmen, delta på fram/retur på 4-6 grader. Nytt luftfilter, rengjort flödesfilter och kontrollerat tryck i systemet.
Behöver er hjälp för nu är idéerna slut. Googlat som en galning på både IVT840 och Comfortzone EX50 utan att bli klokare.
Tack på förhand.