« skrivet: 22 november 2024, 12:28:09 »
Hej,
Som flera andra verkar jag också ha ”problem” med hög hetgas med min f730 snart 3 år gammal.

Problemet har dykt upp nu när det blir kallare och den envisas med att producera varmvatten i 90hz (när GM är lägre än -80 eller liknande).
Läge varmvatten normal/ekonomi.
Senast inställd start 43 stopp 47 (för att inte få nedan problem).
I slutet av körningen är framledning 53gr retur 50gr. Hetgasen når ibland 110grC och när den gör det så minskar den frekvensen för att inte få ännu högre hetgas (en softspärr antar jag då den inte varnar). (Är det normalt med 6gr diff mellan framledning och laddningstemp?)


Problemet är att det dels tar en stund i värmecykeln innan den varvar upp igen men framför allt att jag inte kan ha högre temp på laddningen utan att få ännu tidigare begränsning och längre återhämtning på värmedelen sen.

Pratade med nibetekniker som sa inget är fel så länge inte pumpen larmar/varnar. Men kör jag periodisk höjning kommer ju larmet hög kondensor in tidigt som ett brev på posten.

Han säger jag måste lufta ännu mer/bättre att det låter som det är fel, så det ska jag göra i helgen.
Men även vid normal körning nu 90hz kompressor, de bilder, så är ju hetgasen hög.

Den dåliga expansionsventilen, byter nibe ut den? Är det ett problem där den blir sämre och sämre och plötsligt går sönder helt?
Kan luft i kretsen förklara allt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #1 skrivet: 22 november 2024, 13:28:17 »
Jo, expansionsventilen är inte bra på den där modellen, det är väl den troligaste orsaken.
De ska ju byta den på garantin, du ska ju inte behöva köra på extra låg VV-temp för att den inte ska larma?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 13:51:02 »
Jo, expansionsventilen är inte bra på den där modellen, det är väl den troligaste orsaken.
De ska ju byta den på garantin, du ska ju inte behöva köra på extra låg VV-temp för att den inte ska larma?

Men vad är det expansionsventilen gör dåligt?
Förångningstempen går ju ner lågt? Hetgasen är väl efter kompressorn, är det felaktigt tryck i kylkretsen som gör att temperaturen drar iväg för högt?

Så till slut när den blir sämre och sämre får man låg tryck i kylkrets? Eller är det är andra hållet högt tryck?

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 14:09:31 »
Kollade snabbt min historik på hetgasen och har toppar på runt 108-110gr.
Ligger runt 80-90gr nu med 7-8 minus ute
Aldrig fått något larm om detta och pumpen fungerat som den ska, peppar peppar

Ska den inte spetsa med elpatron de sista graderna på vattnet när den kör legionella körningen?

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 14:13:18 »
Kollade snabbt min historik på hetgasen och har toppar på runt 108-110gr.
Ligger runt 80-90gr nu med 7-8 minus ute
Aldrig fått något larm om detta och pumpen fungerat som den ska, peppar peppar

Ska den inte spetsa med elpatron de sista graderna på vattnet när den kör legionella körningen?

Jo absolut, men det är långt upp från 47 till 55 grader..

Om du kollar efter topp på 110, har kompressorn sänkts direkt efter?
Vad har du för inställd temp på varmvattnet?

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 14:22:25 »
Hittade lite snabbt en topp på 108gr. Då producerade den varmvatten och frekvensen var 95hz och sänktes till 90hz för att vid 51,1gr på framledning slutade den tillverka varmvatten.

Har kört enl optimerings tråden här på forumet för F730 vad gäller varmvatten inst.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #6 skrivet: 22 november 2024, 15:44:18 »
Men vad är det expansionsventilen gör dåligt?
Förångningstempen går ju ner lågt? Hetgasen är väl efter kompressorn, är det felaktigt tryck i kylkretsen som gör att temperaturen drar iväg för högt?

Så till slut när den blir sämre och sämre får man låg tryck i kylkrets? Eller är det är andra hållet högt tryck?

Jag vet inte exakt vad suggasen ska ligga på för temp, förångaren håller ju -15 C på bilden?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #7 skrivet: 22 november 2024, 17:08:02 »
Jag vet inte exakt vad suggasen ska ligga på för temp, förångaren håller ju -15 C på bilden?

Förångarens temp tror jag är bra, där ser jag heller inga problem. Är hetgasen (efter kompressor) och sen hög temp kondensor in som jag tror är problemet. Men vet inte hur det hänger ihop med expansionsventilen

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #8 skrivet: 23 november 2024, 08:47:14 »
Fyller på med en annan fundering.
Jag har 20A huvudsäkring men i servicemenyn står det inställd 16A.
Igår när jag lagade mat (VP-kompressor och ugn ligger båda på fas 1) så reagerade jag på att effektvakten sänkte frekvensen från 95 till 80 (för att komma ner till 16A när ugnen värmde på).

Jag vill minnas att den varit inställd på 20A tidigare, men detta är väl omöjligt att det ändrats vid en programuppdstering? Eller kan den ha ”nollställts” där?

Effektvakten är ju kanon men blir ju fel när den går in för tidigt.
Borde bara vara att höja antar jag, eller lägger man alltid VP på 16A? (Det är väl aldrig ett egentligen eftersom den kan dra 16A själv på Max kompressor+4,3A från elpatron?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #9 skrivet: 23 november 2024, 09:26:11 »
Borde bara vara att ändra själv om det är 20 A mätarsäkringar och strömkännarna till F730 verkligen är installerade vid elmätaren eller motsvarande.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #10 skrivet: 23 november 2024, 10:45:45 »
Hetgaserna blir höga när expansionsventilen släpper på för lite soppa, då får inte kompressorns lindningar mm kyla nog från köldmediet.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #11 skrivet: 23 november 2024, 11:24:28 »
Citera
Borde bara vara att ändra själv

Om huvudsäkringarna är på 20 A är det väl helt korrekt att ha 16 A säkringar i centralen. Annars finns  väl risken att om du har 20 A på båda ställena så kan antingen huvudsäkringen elle säkringen i centralen gå vid ev överbelastning? Och man vill väl att den i centralen ska gå först om så är fallet??

Vi har som exempel 3x25 A huvud säkringar och 3x20 A för FLVPN
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #12 skrivet: 23 november 2024, 14:41:11 »
Hetgaserna blir höga när expansionsventilen släpper på för lite soppa, då får inte kompressorns lindningar mm kyla nog från köldmediet.

Okey jag förstår.
Låter siffrorna ovan som att jag borde ringa installatören och be/kräva dem byta expansionsventilen? Är ju 3 års garanti kvar och detta måste väl gå under garantiärende?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #13 skrivet: 23 november 2024, 15:20:39 »
Byta ja, garanti bara att kolla upp
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #14 skrivet: 24 november 2024, 06:23:03 »
du har en rumstemp på 23.2 men en frånluft på bara 20,9 du tappar 2 grader, läcka på frånluftrör eller dåligt isolerat?

Problemet som uppstår är att du vid höga hetgaser koksar oljan, som sätter igen värmeväxlaren som gör att det blir ännu högre hetgaser och man förpestar hela systemet med koksad dålig olja. Får du förångningsbegränsning också?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!