Jo, expansionsventilen är inte bra på den där modellen, det är väl den troligaste orsaken.De ska ju byta den på garantin, du ska ju inte behöva köra på extra låg VV-temp för att den inte ska larma?
Kollade snabbt min historik på hetgasen och har toppar på runt 108-110gr. Ligger runt 80-90gr nu med 7-8 minus uteAldrig fått något larm om detta och pumpen fungerat som den ska, peppar peppar Ska den inte spetsa med elpatron de sista graderna på vattnet när den kör legionella körningen?
Men vad är det expansionsventilen gör dåligt?Förångningstempen går ju ner lågt? Hetgasen är väl efter kompressorn, är det felaktigt tryck i kylkretsen som gör att temperaturen drar iväg för högt?Så till slut när den blir sämre och sämre får man låg tryck i kylkrets? Eller är det är andra hållet högt tryck?
Jag vet inte exakt vad suggasen ska ligga på för temp, förångaren håller ju -15 C på bilden?
Borde bara vara att ändra själv
Hetgaserna blir höga när expansionsventilen släpper på för lite soppa, då får inte kompressorns lindningar mm kyla nog från köldmediet.