Kommunikationen är ju gjord i form av en s k strömslinga. Förmodligen kommer kommunikationen i riktning från EcoEl till utedelar att fungera bra, men eftersom båda utedelarna kommer att "svara" samtidigt på data som kommer från EcoEl, finns det risk för krockar på kommunikationssnittet så att ingen av dem får fram läsbart data till EcoEl. En ful-lösning för att få det att fungera skulle kunna vara att koppla snittet så att båda EcoAir ligger i serie på slingan, men man kortsluter den sändande optokopplaren i den ena av dem så bara den andra kan svara.Det står mer om kommunikationen i flera äldre trådar, t ex https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36385.0 .
En lösning jag tänker är att bara köra ett styrkort till innedel, sen ett nytt relä i den till en kompressorfas. Detta reläet kan användas som termostatingång till den andra. Relativt enkelt och alla säkerhet finns kvar.
Intressant!Så om jag kortsluter plint 5-6 så slutar displaykortet att sända data men det kan ändå ta emot?
Det är inte frågan om att kortsluta i någon plint, utan man får kortsluta direkt på optokopplarens pinnar. Samt frilägga slingan från elnätets nolla i den ena utedelen.
Jag är inte ritkigt med på vad du menar? Kan du förklara lite mer?
Ska dom alltid gå tillsammans, eller bara en om det räcker, så bör det vara ett växlingsrelä. Så uppstart ger antingen den eller den andra. Klart beror hur man vill ha det eller kopplar. Tänk på frysrisken om en står still länge.
Ecoair kan anslutas på olika sätt. En är med dublex-buss så man får givare utlästa i innedelen och innedelen kan begära start och stopp av kompressor.Andra varianten är somkallad termostatingång. Det är tänkt för de som har en utedel i serie med radiatorkretsen helt utan innedel. Det enda som styr temperaturen inne är en bimetall innegivare inne (klick, mekanisk on/off).Jag tycker det är en bra reglermetod för den tillkommande utedelen. Men du behöver inte koppla den vattenmässigt på annat sätt än parallellt med din nuvarnande utedel.Styrningsmässigt är den enda den behöver veta är när den andra går.Då plockar du upp den signalen i gamla ecoair och ger till nya eco air termostatingång. Då kör de synkront och alla enheter tänker rätt och inte speciellt kunskapskrävande att koppla.
Jag försökte läsa på lite i den andra tråden, men förstår jag det rätt att man kan koppla på sig i ethernetporten bara bakom displayen?Räcker det med en kapad ethernetkabel med två kortslutna ledare?
Det är inte ethernet till displayen, de har bara använt samma typ av kontaktdon (Modular 8P8C). Men det är inte samma kommunikationssnitt till displayen som till utedelen, det är två olika portar på styrkortets microcontroller där den ena är kopplad ganska direkt till displayen, den andra via optokopplare till utedelens strömslinga. Borde ha ett uppritat schema någonstans...