Författare Ämne: Två utedelar kopplade till en EcoEl  (läst 1627 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Två utedelar kopplade till en EcoEl
« skrivet: 22 november 2024, 08:47:31 »
Vad händer om man kopplar båda kommunikationskablarna från EcoAir 111 x2 till samma plint på EcoEl 1550?

Jag har sett att det är så man kopplar om man har EcoLogic EXT, men jag antar att mjukvarorna skiljer sig en del?
Det gör mig inget om båda startar samtidigt istället för i sekvens.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #1 skrivet: 22 november 2024, 09:36:42 »
Kommunikationen är ju gjord i form av en s k strömslinga.  Förmodligen kommer kommunikationen i riktning från EcoEl till utedelar att fungera bra, men eftersom båda utedelarna kommer att "svara" samtidigt på data som kommer från EcoEl, finns det risk för krockar på kommunikationssnittet så att ingen av dem får fram läsbart data till EcoEl.  En ful-lösning för att få det att fungera skulle kunna vara att koppla snittet så att båda EcoAir ligger i serie på slingan, men man kortsluter den sändande optokopplaren i den ena av dem så bara den andra kan svara.

Det står mer om kommunikationen i flera äldre trådar, t ex https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36385.0 .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 09:46:44 »
En lösning jag tänker är att bara köra ett styrkort till innedel, sen ett nytt relä i den till en kompressorfas. Detta reläet kan användas som termostatingång till den andra. Relativt enkelt och alla säkerhet finns kvar.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 09:59:25 »
Intressant!

Så om jag kortsluter plint 5-6 så slutar displaykortet att sända data men det kan ändå ta emot?


Kommunikationen är ju gjord i form av en s k strömslinga.  Förmodligen kommer kommunikationen i riktning från EcoEl till utedelar att fungera bra, men eftersom båda utedelarna kommer att "svara" samtidigt på data som kommer från EcoEl, finns det risk för krockar på kommunikationssnittet så att ingen av dem får fram läsbart data till EcoEl.  En ful-lösning för att få det att fungera skulle kunna vara att koppla snittet så att båda EcoAir ligger i serie på slingan, men man kortsluter den sändande optokopplaren i den ena av dem så bara den andra kan svara.

Det står mer om kommunikationen i flera äldre trådar, t ex https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36385.0 .

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 10:00:51 »
Jag testade att köra igång det nu, men precis som ni skrev så kan inte EcoEl läsa. Antagligen för att det blir krock på kommunikationen.

Jag ändrade ena utedelen till A2, men då går enbart den utedelen som är ställd på A.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 10:15:41 »
Jag är inte ritkigt med på vad du menar? Kan du förklara lite mer?

En lösning jag tänker är att bara köra ett styrkort till innedel, sen ett nytt relä i den till en kompressorfas. Detta reläet kan användas som termostatingång till den andra. Relativt enkelt och alla säkerhet finns kvar.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #6 skrivet: 22 november 2024, 15:35:53 »
Intressant!

Så om jag kortsluter plint 5-6 så slutar displaykortet att sända data men det kan ändå ta emot?

Det är inte frågan om att kortsluta i någon plint, utan man får kortsluta direkt på optokopplarens pinnar. Samt frilägga slingan från elnätets nolla i den ena utedelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #7 skrivet: 22 november 2024, 18:04:19 »
Okej, jag är inte så insatt så att jag vet var optokopparen sitter eller hur man identifierar pinnarna?

Har ni någon bild eller närmare förklaring på hur du tänker?

Det är inte frågan om att kortsluta i någon plint, utan man får kortsluta direkt på optokopplarens pinnar. Samt frilägga slingan från elnätets nolla i den ena utedelen.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #8 skrivet: 23 november 2024, 09:00:41 »
Jag är inte ritkigt med på vad du menar? Kan du förklara lite mer?
Ecoair kan anslutas på olika sätt. En är med dublex-buss så man får givare utlästa i innedelen och innedelen kan begära start och stopp av kompressor.

Andra varianten är somkallad termostatingång. Det är tänkt för de som har en utedel i serie med radiatorkretsen helt utan innedel. Det enda som styr temperaturen inne är en bimetall innegivare inne (klick, mekanisk on/off).


Jag tycker det är en bra reglermetod för den tillkommande utedelen. Men du behöver inte koppla den vattenmässigt på annat sätt än parallellt med din nuvarnande utedel.
Styrningsmässigt är den enda den behöver veta är när den andra går.
Då plockar du upp den signalen i gamla ecoair och ger till nya eco air termostatingång. Då kör de synkront och alla enheter tänker rätt och inte speciellt kunskapskrävande att koppla.
« Senast ändrad: 23 november 2024, 09:12:30 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #9 skrivet: 23 november 2024, 09:31:46 »
Ska dom alltid gå tillsammans, eller bara en om det räcker, så bör det vara ett växlingsrelä. Så uppstart ger antingen den eller den andra. Klart beror hur man vill ha det eller kopplar. Tänk på frysrisken om en står still länge.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #10 skrivet: 25 november 2024, 07:33:48 »
Det är inte frågan om att kortsluta i någon plint, utan man får kortsluta direkt på optokopplarens pinnar. Samt frilägga slingan från elnätets nolla i den ena utedelen.

Jag försökte läsa på lite i den andra tråden, men förstår jag det rätt att man kan koppla på sig i ethernetporten bara bakom displayen?
Räcker det med en kapad ethernetkabel med två kortslutna ledare?

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #11 skrivet: 25 november 2024, 07:34:47 »
Ska dom alltid gå tillsammans, eller bara en om det räcker, så bör det vara ett växlingsrelä. Så uppstart ger antingen den eller den andra. Klart beror hur man vill ha det eller kopplar. Tänk på frysrisken om en står still länge.

Jag hade gärna sett att ena var primär och att den andra kommer in och stöttar när det är kallare.
Men till att börja med så är jag nöjd med om båda startar och går sammtidigt.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #12 skrivet: 25 november 2024, 07:40:29 »
Ecoair kan anslutas på olika sätt. En är med dublex-buss så man får givare utlästa i innedelen och innedelen kan begära start och stopp av kompressor.

Andra varianten är somkallad termostatingång. Det är tänkt för de som har en utedel i serie med radiatorkretsen helt utan innedel. Det enda som styr temperaturen inne är en bimetall innegivare inne (klick, mekanisk on/off).


Jag tycker det är en bra reglermetod för den tillkommande utedelen. Men du behöver inte koppla den vattenmässigt på annat sätt än parallellt med din nuvarnande utedel.
Styrningsmässigt är den enda den behöver veta är när den andra går.
Då plockar du upp den signalen i gamla ecoair och ger till nya eco air termostatingång. Då kör de synkront och alla enheter tänker rätt och inte speciellt kunskapskrävande att koppla.

Kan man trigga start genom att koppla lämplig spänning på F2 (pin14)?
Eller kan man lyfta ur 14 ur utedel 2 och koppla den till panna 1 och därmed starta och stoppa båda utedelarna samtidigt?

Vilken ingång är termostatingången?


Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #13 skrivet: 25 november 2024, 08:01:54 »
Jag försökte läsa på lite i den andra tråden, men förstår jag det rätt att man kan koppla på sig i ethernetporten bara bakom displayen?
Räcker det med en kapad ethernetkabel med två kortslutna ledare?

Det är inte ethernet till displayen, de har bara använt samma typ av kontaktdon (Modular 8P8C).  Men det är inte samma kommunikationssnitt till displayen som till utedelen, det är två olika portar på styrkortets microcontroller där den ena är kopplad ganska direkt till displayen, den andra via optokopplare till utedelens strömslinga. Borde ha ett uppritat schema någonstans...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Två utedelar kopplade till en EcoEl
« Svar #14 skrivet: 06 december 2024, 13:44:39 »
Det är inte ethernet till displayen, de har bara använt samma typ av kontaktdon (Modular 8P8C).  Men det är inte samma kommunikationssnitt till displayen som till utedelen, det är två olika portar på styrkortets microcontroller där den ena är kopplad ganska direkt till displayen, den andra via optokopplare till utedelens strömslinga. Borde ha ett uppritat schema någonstans...

Hittade du någon schema på det?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!