Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Frånluft enligt boverkets regler  (läst 2093 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Christoffer.I

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Frånluft enligt boverkets regler
« skrivet: 19 november 2024, 13:42:26 »
Vi har ca 228m2 stort hus och jag vet att boverkets regler är minimum 0.35L/sek. Min frånluftsgivare efter filtret är rengjort ger ca 260 på lufthastighetsgivare.

Hur räknar jag ut vad som är korrekt frånluftsinställning via boverkets rekommendationer?


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 14:27:47 »
All luft inne ska vara utbytt varannan timme. Vilken takhöjd är det inne?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Christoffer.I

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 14:31:29 »
Vi har på plan 1 2.70 på ca 100 och 4.5m på 70 sen plan 2 45m2 2.4m

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #3 skrivet: 19 november 2024, 15:19:40 »
Vi har ca 228m2 stort hus och jag vet att boverkets regler är minimum 0.35L/sek. Min frånluftsgivare efter filtret är rengjort ger ca 260 på lufthastighetsgivare.

Hur räknar jag ut vad som är korrekt frånluftsinställning via boverkets rekommendationer?


0.35 (l/s)/m² är kravet.

228 m² × 0.35 (l/s)/m² = 79.8 l/s

79.8 l/s × 3.6 (m³/h)/(l/s) = 287.28 m³/h

Du anger 260 m³/h, i skrivande stund.

Givaren är inte exakt, så det kan fortfarande vara OK.
Vidare så varierar värdet m.a.p rent/smutsigt luftfilter, ev. avfrostning/isbildning/m.m

Ett fattigmanstest, är att om det fastnar ett A4-papper, så är frånluftsdonet OK.
Sen måste ju nån ha tänkt på placeringarna av frånluftsdon/friskluftsventiler/(och ev. tilluftsdon) och antal, när de ritat huset, samt att det är undertryck i byggnaden för ev. FTX, eller från/tilluftsvärmepumpsystem.

« Senast ändrad: 19 november 2024, 15:23:00 av kWhalp »

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #4 skrivet: 19 november 2024, 15:26:59 »
228 m2 * 0,35 =79,8 liter per sekund.
79,8*3600/1000=287,28 m3 per timme.

100*2,7=270 m3
70*4,5=315 m3
45*2,4=108 m3
Totalt 693 m3
Hälften utbytt per timme ger 693/2=346,5 m3 per timme.

Så det största värdet borde vara dimensionerande= 346,5 m3 per timme.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #5 skrivet: 19 november 2024, 16:56:25 »
Precis, 347 m3/h blir det luftflöde som det ska vara när man har ett så stort. Vad jag vet är det enbart Comfortzone RX65 som kan komma i närheten av detta med sina max 330 m3/h.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4038
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #6 skrivet: 19 november 2024, 17:45:16 »
har något lägre luftomsättning någon praktisk betydelse ?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #7 skrivet: 19 november 2024, 19:13:03 »
Normen tar ju inte hänsyn till hur många som bor i huset utan är generell. På sommarhalvåret tycker jag det märks väldigt mycket om man har för låg ventilation.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #8 skrivet: 20 november 2024, 04:24:07 »
lättast att räkna tycker jag är kvm*1.26 då får du automatiskt kbm/h som nibes luftgivare visar
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #9 skrivet: 20 november 2024, 06:49:36 »
lättast att räkna tycker jag är kvm*1.26 då får du automatiskt kbm/h som nibes luftgivare visar

Kanske lättast när man förstår vad det betyder :)

[Normkrav i (l/s) per m²] ×  [omvandla till (m³/h) från (l/s)] = [Normkrav i (m³/h) per m²]

0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s) = 1.26 (m³/h)/m²

[Boyta i m²] × 1.26 (m³/h)/m² = [luftflödeskrav i (m³/h)]

 .,;-
« Senast ändrad: 20 november 2024, 07:09:28 av kWhalp »

Utloggad Christoffer.I

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #10 skrivet: 20 november 2024, 12:35:43 »
Tackar för alla svar. Ska be någon vid tillfälle gör en grundjustering men har höjt till 65% på frånluften och 55% på tilluften. Sensorn visar då 288 och luften känns bra i huset :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #11 skrivet: 21 november 2024, 05:27:18 »
Kanske lättast när man förstår vad det betyder :)

[Normkrav i (l/s) per m²] ×  [omvandla till (m³/h) från (l/s)] = [Normkrav i (m³/h) per m²]

0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s) = 1.26 (m³/h)/m²

[Boyta i m²] × 1.26 (m³/h)/m² = [luftflödeskrav i (m³/h)]

 .,;-

Man behöver inte alltid förstå allt, bara räkna på  =)
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #12 skrivet: 21 november 2024, 08:56:58 »
Man behöver inte alltid förstå allt, bara räkna på  =)

DonPablo, är du månne av Kinesisk härkomst? :-))

1. Granska produkt du vill piratkopiera
2. ???
2. Profit

Utloggad Christoffer.I

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #13 skrivet: 21 november 2024, 09:32:42 »
Hör inte hit men efter kompressorbytet så kunde jag inte längre låta bli BT16... Jag har flyttat den lite snett uppåt och fäst den på rörböj där. Detta i tidigare kombo med att jag flyttade upp BT21 ett par cm så den inte ligger i isblasket gör att pumpen aldrig tidigare gått så bra :)

Korta avfrostningar på 1-12 minuter (absolut ingen is kvar) och efter BT21 gillar kompressorn nu att cruisa fram på de högre frekvenserna  "love"

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #14 skrivet: 21 november 2024, 10:32:04 »
Om detta hjälper så bra, då kommer jag tillbaka till det tråkiga ämnet "konstruktionsmiss", hur kunde dom missa detta innan dom släppte ut pumparna på marknaden? Panik? Bråttom att få ut dom?

Intressant om den relativt enkla modifieringen egentligen är allt som behövs?? Jag är själv väldigt mycket imponerad av den boostern och tillhörande styrning som @kWhalp konstruerat för att komma runt problemen med igenisning och långa avfrostningstider

Berätta gärna löpande hur det fungerar framöver!
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!