Ser du att din Brine pump fungerar och att det finns brine tillräckligt och som cirkulerar?
Har du typ +5 in och -10 ut så har du flödesproblem deluxe. Luft i slingan, trasig pump m.m.
Tillräckligt med brine ja, och vanligtvis så cirkulerar den, vilket jag tycker man kan utläsa av de normala siffrorna såsom syns i PDFen.
Nej, ser inte detta. Bifoga en bild från start till stopp med alla temperaturer, säj tex under två timmar, både från rätt och fel körning
Jag kan ju inget om IVT och ska då inte ha just några åsikter om problemet.Men, i den första tabellen som du har lagt upp, är det väl något som inte kan stämma! 002 Radiator Forward - 48,30° C ??006 Brine out/Condenser - 9,40° C008 Indoor - 48,30° C ??00A Warm water2 / Mid - 48,30° C ??Var kommer dessa låga minus siffror ifrån ??Brine går ju ner i grafen vid LP-larm, men Radiator Forvard, Indoor o. Warm water 2 kan väl inte gå ner så mycket. Det är ju mer än dubbelt så kallt än vad man har i frysskåpet !