Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 12626 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Nudeln

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #75 skrivet: Idag kl. 10:13:39 »
Tack för svar. Har precis haft en firma här och han tömde, fyllde på och luftade två gånger och lät det flöda långt mycket mer än bara några decilitrar från QM22, säkert 3-4 liter. Dock verkar felet kvarstå  >:(

Återstår bara citronsyrabad/spolning? Finner det dock sjukt osannolikt med beläggningar på slingan då vi har mjukt kommunalt vatten (Mölndal). Men konstigare saker har väl skett?

Vad säger ni om det obrydda alternativet, att bara strunta i det och låta det vara och sen byta hela maskinen när den är slut? Så länge vi har värme och varmvatten (vilket vi har trots allt) kanske man bara ska ge fan i att lägga ned mer pengar på det och låta det gå så länge det går och sen sätta dit en ny frisk maskin istället?

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 290
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #76 skrivet: Idag kl. 13:52:55 »
Tack för svar. Har precis haft en firma här och han tömde, fyllde på och luftade två gånger och lät det flöda långt mycket mer än bara några decilitrar från QM22, säkert 3-4 liter. Dock verkar felet kvarstå  >:(

Återstår bara citronsyrabad/spolning? Finner det dock sjukt osannolikt med beläggningar på slingan då vi har mjukt kommunalt vatten (Mölndal). Men konstigare saker har väl skett?

Vad säger ni om det obrydda alternativet, att bara strunta i det och låta det vara och sen byta hela maskinen när den är slut? Så länge vi har värme och varmvatten (vilket vi har trots allt) kanske man bara ska ge fan i att lägga ned mer pengar på det och låta det gå så länge det går och sen sätta dit en ny frisk maskin istället?

Du kan experimentera dig fram till vilken varmvatten-temp som den mäktar med givet nuvarande inställningar. Tror också cirkulationshastighet vid varmvattenkörning påverkar detta. På F1245 så finns det ett autoläge (och mot slutet så är hastigheten väldigt låg), men inte på 1226. Och äldre 1226 (typ före 2013-2014 eller nåt sånt) har inte ens styrbar hastighet för varmvattenkörningen (utan den har bara 3 hastighetslägen på pumpen).

Om du kan ställa cirk-pumphastighet vid varmvattenkörning, så är det ju lämpligt att sätta den så lågt du kan om jag minns rätt, eftersom det är hög returtemp som gör att "hög kondensor in" triggas. Med lägre fart, så hinner den eventuellt svalna mer (och du får också högre framledning). Men för låg temp gör att det kokar när den går på elpatron vilket kanske inte heller är toppen.

Fabriksinställningen för normal-läge på varmvatten är ju extremt lågt (typ 44-45 grader) så den är ju redan höjd. Min mäktar med 49-50 och jag kunde höja det typ två grader efter jag gjorde en citronsyra-rengöring. Tror att det mesta som kom ut var oxidering på rören, inte kalk. Vet inte hur oxideringen egentligen påverkar värmeöverföringen, viss skillnad gjorde rengöringen iaf, men inget dramatiskt.

Använd USB-loggning för att se om den löser ut på larm 163, det kommer med där (eftersom det aldrig syns i larmloggen).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Nudeln

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #77 skrivet: Idag kl. 14:28:45 »
Tack jishi, återkommer med en USB-logg i dagarna.

Utloggad Nudeln

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kond in
« Svar #78 skrivet: Idag kl. 17:53:44 »
Hur snabbt bör jag logga, var 5e sekund var default, snabbare eller långsammare? Eller är det lagom?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!