Författare Ämne: S1256 hetgas temperatur och start frekvens  (läst 17791 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3021
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #75 skrivet: 24 januari 2026, 08:52:16 »
Att man har höga hetgaser under korta stunder är ingen fara, det är om den börjar ligga över 100-110 långa stunder eller jämt som det är skadligt för oljan, som kan börja koksa och täppa igen filter m.m.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #76 skrivet: 07 februari 2026, 10:52:54 »
Jag ser också liknande värde, så det verkar som att det finns någon sensor som aktiveras när temperaturen är runt 107-108 grader och temperaturen börjar sjunka . Det känns som att man måste leva med en sådan hög temperatur under vv körning i den här modellen.
Jag har märkt samma fenomen med min S1256-18, inte bara under VV beredning. Nu med kallare väder och framledning 50 C ligger hetgasen konstant runt 100 C. Jag bedömmer att regleringen av suggas överhettningen (exp. ventilen) inte är tillräckligt bra. Det är oftast för hög överhettning men också för låg som i fallet vid VV beredning. Om ni tittar på bilagan som jag bifogar, dvs när ca 108 C uppnås så sjunker hetgastemperaturen väldigt snabbt och då med ofärändrat varvtal på kompressorn. Hetgasen sjunker under 80 C och man kan se från värdena "temp ut från förångare", "temp LP dew point" och "suggastemp." att överhettningen är obefintlig, dvs förångaren flödar med risk för vätskeslag och även försämrad smörjning i det fall för mycket kylmedel blandas i oljan.
« Senast ändrad: 07 februari 2026, 10:54:34 av KVS »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3021
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #77 skrivet: 07 februari 2026, 12:51:34 »
vad är skillnaden i sugtryck och suggas ?svårt att se på den grafen, men på de med termostatiska expansionsventiler är överhettningen 4-8
k, vet ej vad den har för inställda värden på elventilen, men de brukar ligga där kring 4-6K

Utloggad irsta25066

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Nibe S1256-13
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #78 skrivet: 07 februari 2026, 21:06:18 »
Det kallaste dygnet hos mig 11 januari. Hetgas, Hz, momentan effekt, framledning, utetemp.
« Senast ändrad: 07 februari 2026, 21:12:32 av irsta25066 »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3021
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #79 skrivet: 08 februari 2026, 05:07:20 »
Där var hg peakar verkar den ha gjort vv, men allt annat ser ju fint ut, den ser ut att gå fint. Att Hg peakar någon gång är ingen fara, men den skall inte ligga där jättelånga stunder, då är något knas.
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 05:09:37 av DonPablo »

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #80 skrivet: 09 februari 2026, 14:04:30 »
vad är skillnaden i sugtryck och suggas ?svårt att se på den grafen, men på de med termostatiska expansionsventiler är överhettningen 4-8
k, vet ej vad den har för inställda värden på elventilen, men de brukar ligga där kring 4-6K
Bifogar info. 5 st timestamps vilket är från samma datum och tid som det tidigare inlägget. Jag noterade att nu finns inte längre LP (BP8) dew point som värde i myuplink historiken ? Dew pointen är bara ett tabellvärde relaterat till sugtrycket BP8 men skulle vara bra att se.
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 14:22:33 av KVS »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3021
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #81 skrivet: 09 februari 2026, 18:25:02 »
den pendlar mellan allt från 0.6-10k i överhettning

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 4028
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!