Jag har samma meddelande i appen och på pumpen.
Jag kan dock inte se att det påverkar driften.
Kompressorn går som vanligt, frostar av och elpatronen går inte mer än tidigare. Total drifttid för mig på elpatron är 47 Tim hittills i vinter.
Jag har kontaktat min installatör och de skall kolla med Nibe vad det betyder.
Men eftersom det inte är någon felkod så är det nog inte något allvarligt.
Ursäkta för att det dröjt. Nibe skrev detta till mig på mejl:
När värmepumpen ” begränsas av lågt tryck BP 8 ” är det inget fel utan det är så värmepumpen styr kompressorn.
På F730 hade tidigare en funktion som var likadan men då var det förångningsgivaren som begränsade uppvarvningen av kompressorn och då hette det ( förångningsbegränsning )
Kompressorn varvar upp så länge det finns energi i frånluften. Har man ett mindre hus med lägre frånluftsflöde så kan inte kompressorn varva hela vägen ut till sin maximala frekvens som är 95 hz
Dvs i detta huset är där ett frånluftsflöde som möjliggör för värmepumpen att bli 88 hz dvs nästan hela vägen ut till 95 hz