Kan kan det nog, lite beroende på omständigheter. Om den ”kokade” tappvatten så är det inte helt otänkbart att patronen går in. Grundinställningen är att varmvatten prioriteras och om tidsfönstret för varmvatten är ”snålt” måste vattnet värmas snabbt. Har du koll på hur stort energibehov huset har och har du nu koll på vilken storlek pumpen har? Pumparnas egna effekt faller rätt snabbt från det som anges i manualen. En 600 har ca 5 kW i ”egen” effekt, 900 ca 7 och 1100 har ca 8,5 och detta är mätt vid plus 7 grader med 45 graders framledning. Det finns säkert någon kunnig som kan räkna fram effekten på pumpen vid lägre temperaturer men jag kan inte. Så även om pumparna i denna serie går ner till -20 så betyder inte det att de klarar hela energibehovet hela vägen dit. Så om vi helt ovetenskapligt leker med tanken att din pump kan ge 4-5 kW vid några minus men husets behov ligger på 6-7, då måste elen in och stötta. Sen är det förvisso andra saker som spelar in i effektiviteten också som delta, flöden och eventuell luft i systemet. Börja med att kolla att alla termostater/ventiler är öppna, att radiatorerna är hyfsat jämnvarma över hela ytan. Lufta tanken i pannan och radiatorer. Kolla Deltat in/ut i pumpen (T8-T9) är det lågt kolla cirkulationspumparna, normalt ska radiatorpumpen gå snäppet snabbare än värmebärarpumpen. Har det ”pillats” på inställningar så kan det kanske vara idé att återställa till fabriksinställningarna och börja om ”pillandet”.
Spontant känns det som du har väldigt hög T8. Dina radiatorer borde vara skållheta, såvida du inte har en helt galen värmeförlust på vägen. För du värmer väl inte poolen med pumpen nu va? 😮 (skämtar)Edit: min värmebärarpump går på 1:an och till radiatorerna på 2:an. Edit 2: vad står din värmekurva på?55 grader är vad den ska lämna vid -30 i rekommenderad inställning. Vad har du för framledningstemp? T1Kan det möjligen vara så att värmebärarpumpen går för snabbt?Om den går snabbare än radiatorpumpen så hinner inte vattnet ut i radiatorerna utan går tillbaka ut i pumpen. Då vill elen in för att få skaplig temp på radiatorerna.
Lite siffror 20:00 från Kristanstad som kanske kan vara till lite hjälp som jämförelse. Pumpen har startat 23 ggr hittills detta dygn. Kortast drifttid ca 10 min längst ca 40. 17 ggr har den avfrostat och den har tagit mellan 2,2 och 2,8 kW, ingen stöttning av elpatron. Värmekurva är V 18 - H 48, har inte golvvärme utan radiatorer och gillar att ha 17-18 grader inne och kan då tända något ljus eller brasa om andan faller på. Värden tagna 20:00T1 31,9Start 26, stopp 33T2 - 2,5T8 34,9 (oisolerade rör inne)T9 26,7 (Delta 8,2)T10 27,7T11 - 10,9T12 - 4,1Värden är tagna när pumpen gått till avfrostning och ytterligare ca 15 minuter efter det. Pumpen har med det velat hjälpa Eon med inkomster för ca 20 kWh hittills i dag. Hoppas det kan vara till någon hjälp. Edit: värmer två plan och ett svalt garage ca 200 m2 med 17 radiatorer i olika storlekar och utförande.
Bild på kurvan.
Det är något som är galet om du har 55 grader ut från pumpen men ”bara” 39 till radiatorerna. Pumpen ger nu vid ca -2 det som den är programmerad till att ge vid -20, jag får inte ihop det riktigt. En försiktig gissning är för lågt flöde över radiatorerna och (jämförelsevis) högt över pumpen så att elen går på till att värma tappvatten, kanske hjälper det nu när du höjt cp lite. Nästa steg är väl annars att kolla växelventiler och shunt om det är något som kärvar. Inga missljud från pumparna?Låter det skumt i dem när du ändrar hastigheten så kan det vara luft eller skräp i dem. Visst skrev du i början att du rensat filtret till pumpen? Om inte gör det.
Efter ökningen av cirkpumpen så har vi nedanstående värde(bilder), nu har det visserligen duschats i båda badrummen när dessa värden lästes av så jag tar nya om ca en timme.Filtret rensades samma dag eller dagen före tråden skapades.
Av någon konstig anledning så kom bara den sista bilden med så jag tar dem en och en.
Nu ser det bättre ut med T1 kontra T8 T9Men, du kokar varmvatten trots att det håller 52 grader och det står att den ska stoppa vid 50. Du borde rimligtvis inte köra spets nu om du inte själv ändrat tid på den. Vill minnas att den är satt till 03:00 som standard.
Vart hittar jag spetsen?Är det varmvattenspets stopp som jag ska sänka?Den står på 65° nu.Jobbar du med dessa pumpar?Du verkar ha en jäkla koll!
Nej du ska inte sänka spetsen. Men kolla när den går i och hur ofta. Något skumt är det med varmvattenproduktionen ser det ut som. Övriga värden känns rimliga nu. Vattenkranen och blixten vill vi ha bort ur displayen. Visserligen är det ”original” med prio på varmvatten, varje gång pumpen startar så börjar den och slutar med att ”toppa” varmvattnet. Vilket i min värld känns aningen märkligt, så det har jag stängt av. Jag kokar vatten en timme varje natt, duschar på morgonen och klarar dagsbehovet på det. Bor visserligen själv men det är rätt stor vattenberedare så det funkar utmärkt.