Det låter inte rimligt om inte något annat skulle forcera patronen.Gå in och blockera den total, eller bara tillåta för VV och se vad som händer./D
Som sagt när den var blockerad till -2 gick den ändå så ändrade till -6 nu har den inte gått en timme sedan dess. Dock undrar jag hur långt man vågar ta det, när riskerar man att ett hål fryser? Nu är det på nollan och köldbärare in -1.1 och ut -2.7.Jag har en meny -kompensation kring 0graderDär är det markerat -öka 4grader, intervall +/- 2grader, bör man köra på det och vad innebär det? Och det borde väl inte ha något att göra med att elpatron gick in även när den var blockerad på -2? Och vad är maximal överskjutning? Går och välja mellan 3 och 4 och det är valt 4 här.
I de allra flesta fall gör det inget om borrhålet fryser igen. För att det ska bli problem krävs att grundvattnet står på högre nivå än berget så att borrhålet fryser igen där först. Jord och lera leder värme sämre än berget. Dessutom krävs att berget är fritt från sprickor så att vattnet som trängs undan när det bildas is runt slangarna inte har någonstans att ta vägen. Slangarna kan då klämmas ihop. Men det är sällsynt, kan bara påminna mig några få fall av det på forumet. Det ska stå i protokollet från borrningen hur stort vattenflöde det kom när man borrade. Det är ju av intresse om man ska använda borrhålet som brunn.
Oroa dig inte om fryst borrhål. maskinen har en logik som varvar nerkompressorn om borrhålet blir kallt./D
Finns denna logik beskriven på ett begripligt sätt, och går det att sätta egna styr och gränsvärden för vad som är kallt!Om jag förstår dej rätt kan man även välja/välja bort att ersätta med elpatron stödet?
Skyddet för KB är aktivt hela tiden. Så länge du har etanol/glykol i kretsen är det inga problem. Systemet skyddar plattväxlaren i maskinen. Skulle du blockera elpatronen så kommer kompressorn att varva ner om hålet blir kallt och du får en komfortsänkning. Inget annat händer. Rör inte frysskyddet då det är bra ställt från fabrik. Bara blockera din patron över en viss temperatur så kommer du maximera besparingen. Mvh D
Okej, det låter bra.Angående frysskyddet, hur är det ställt från fabrik? Jag har inte så stor koll på vad han som installerade pumpen ändrade för något? Känns inte som han hade så stor koll när han kollade igenom allt.
Jag har också en Daikin geo 3 8kw bergvärmepump . Jag läste att elpatron kan ställas in på 3, 6 eller 9 kW Hur många kilowatt ska elpatron ställas in på för bästa resultat? Jag vill be Daikin om hjälp med inställningarna.Jag har några frågor, jag har läst mycket om geo 3-pumpen men jag har inte hittat svaret.
Steg 1 är att blockera elpatronen över en viss utomhustemperatur. Börja med -10 C och sänk succesivt om komforten inte lider.D
Hej Daikin,Det var jag som startade tråden, och jag vet fortfarande inte vad man ska göra. Kan du uttala dig om mitt fall?Det är en 80 åring som köpt denna pump och nu är det bara uppgivenhet och besvikelse som du säkert kan förstå.när installatören inte kan pumpen och man inte får någon hjälp från Daikin direkt så hamnar kunden i kläm. Det är väl i ert intresse att det ni säljer fungerar på bästa sätt.Skulle det hjälpa med en uppdatering och hur får man den i så fall när installatören inte hjälper tilll?Att behöva köra elpatron redan vid 6 plusgrader verkar helt galet när samma hål fungerade med den äldre 6kw pumpen som ersattes av GEO 3.
Testade att blockera elpatron på -15. Nu är det -12.2 ute och köldbärare ut är -4.1 och in -2.2. Är det bara köra på så? Den verkar klara av att värma upp huset utan att behöva köra på elpatron hela tiden som den gjorde innan jag blockerade elpatron.