När du ändå håller på att laborera så tycker jag du skulle testa att flytta på bt16, som det är nu, så träffas den mer eller mindre av iskall vätska från expansionsventilen. Montera den på en krök, 1 steg upp och ett steg till vänster framifrån sett, och isolera den. Se om det tar längre innan den begränsar, nästa steg är att sätta den in i förångare i mitten någonstans nertill i förångaren, ej gaveln, måste bli bättre, som det är nu visar den typ vätsketempen i förångarröret, ej förångarens temp
Självklart ska inget göras i denna kyla, det gör man i mildare väder. Det som kommer hända är att det tar längre tid för "förångaren" att nå tempen för förångningsbegränsning, för som det är nu, så blir givaren sprayad med köldmedia nästan direkt från expansionsventilen (vätskan är som kallast) om du istället flyttar den uppåt 1 steg och åt vänster 1 steg, så den hamnar på den böjen, då har köldmediet hunnit gå 2-3 vändor genom förångaren innan det träffar givaren. Den kommer avfrosta lika bra ändå, den stannar ju på 10% för flödet, och den känner av förångarvärmen på samma sätt som den nuvarande placeringen, hade bara varit kul att se om där blir någon skillnad i drifttid, och effekt, då inte givaren blir lika kall lika snabbt.
lovas +5 hit i norrbotten också under morgondagen. nu -9 rena rama sommarvärmen ju, nu kan jag ta av mig långärmade tröjan och mössan igen
en timmes avfrostning, helt otroligt kasst, hur kan en pump tillåtas gå så länge så den måste avfrosta en timme? Snacka om styrfel!!!