Författare Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21  (läst 11185 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bozniak

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #240 skrivet: 28 december 2023, 23:27:24 »
Hushållsel, är det typ 0 då ni är bortresta enl. grafen?
Eller vad räknas som tillsats? "Värme"-[25 till 30 kWh]?

EDIT:
Egentligen skulle jag typ vilja stänga boostern, slå på elpatron, och mäta i en vecka, sen göra samma sak, i en vecka med booster, utan elpatron.
Grafen är dum. hushålls elen lägger sig inte som på(stacked) utan bakom El Värme (som är pannans förbrukning).
Det är därför det blåa kommer fram när pannans förbrukning är lägre än husets.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #241 skrivet: 28 december 2023, 23:33:44 »
Grafen är dum. hushålls elen lägger sig inte som på(stacked) utan bakom El Värme (som är pannans förbrukning).
Det är därför det blåa kommer fram när pannans förbrukning är lägre än husets.

Haha, vilken elak graf!  >:(
Kan du plotta flera grafer så kan jag jämföra? :)

EDIT:
0.914 kWh / 12 avfrostningar (på 24h, korrigerat för standby-el).
=>0.0761 kWh/avfrostning. 1 av 12 avfrostning blev lång detta dygn, så jag skruvade upp "gångtiden"(stopptemperaturen) litegrann.

« Senast ändrad: 29 december 2023, 00:24:12 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #242 skrivet: 30 december 2023, 22:22:41 »
Eftersom kanalvärmaren kräver en "styrenhet" för att använda de två inbyggda säkerhetstermostaterna, så har jag istället byggt in extra redundans i form av en Shelly Plug som triggar på if(påslag), then(On-tid(350s) and Off), utöver 65°C-OFF-termostaten jag lagt till.

Funkar kalasbra, nu har jag Shelly-elbilsmätaren på G också. :)

Shelly är verkligen versatilt!  tOOmten

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2509
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #243 skrivet: 31 december 2023, 06:41:11 »
Till veckan blir det ett stÃ¥lbad för alla med flvp och lvvp i norrbotten i alla fall, hotas med temperaturer ner mot -40  :o.
Ska bli intressant att se hur min egen bvp tar kylan, skall den använda elpatron! Misstänker det, men det är förlåtligt, den har använt 10h el senaste 7 åren =)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1868
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #244 skrivet: 31 december 2023, 08:06:25 »
Citera
Shelly är verkligen versatilt!  tOOmten
Det var ju det jag sa från början ;)

Här blir också lite test för- -18 väntas på fredag, mycket för oss Stockholmare!! Vaddå global warming
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #245 skrivet: 31 december 2023, 09:23:28 »
Till veckan blir det ett stÃ¥lbad för alla med flvp och lvvp i norrbotten i alla fall, hotas med temperaturer ner mot -40  :o.
Ska bli intressant att se hur min egen bvp tar kylan, skall den använda elpatron! Misstänker det, men det är förlåtligt, den har använt 10h el senaste 7 åren =)

Är ba elda, före, under, och efter, FLVP älskar ju brasvärme :)

I stugan (94m²) har vi överdimensionerad bergvärme (1255-6), spärrad, men tror den kommer klara biffen!  tOOmten

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #246 skrivet: 01 januari 2024, 16:48:20 »
-24.2°C just nu, men ska bli närmare -30°C till veckan!  salut
DÃ¥ fÃ¥r man elda, oavsett defroster eller ej!  tOOmten

Min booster är faktiskt färdigtrimmad;
fÃ¥r enbart korta avfrostningar, och den dumpar drygt 0.08 kWh per avfrostning, och ganska exakt 1 kWh/dygn (Motsvarar 42W kontinuerlig effekt, typ ett halvt värmeljus  ^-^)


Gott nytt Ã¥r!  a:gl
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 16:57:30 av kWhalp »

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #247 skrivet: 01 januari 2024, 16:56:53 »
Årets tråd här på forumet. Iaf på FLVP-delen.

Tack! Och gott nytt år :)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1868
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #248 skrivet: 01 januari 2024, 17:52:13 »
Med minus 24 plus brasa, klarar din 750 nu att värma både hus och vv utan eltillskott?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #249 skrivet: 01 januari 2024, 18:17:33 »
Med minus 24 plus brasa, klarar din 750 nu att värma både hus och vv utan eltillskott?

Jamen tusan, kaminbrasa är oövervinnerligt, möjligen skulle en fimbulvinter (-42°C) börja sänka inomhustemperaturen.

+5kW kamin ;)
+4.2kW F750
_______
>9kW räcker låååångt, när uptime är ~90%  tummenupp

Edit: Har installerat tre Shelly-pluggar nu:

Defroster
Elbil (XC40 Recharge P6)
Poolen (som ligger djupfryst just nu)...

Så nu kan jag i princip få helt jämförbara data, med undantaget att temperaturen dippar utan defroster, varpå elpatron måste aktiveras, för baseline-mätvärdet.
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 20:51:19 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #250 skrivet: 02 januari 2024, 10:22:07 »
Mäter för skojs skull energin som en avfrostning förbrukar:


230 Volt-Elmätare0.22-0.29 = 0.07 kWh


Tid × effekt
227s / 60 / 60 × 1.2 kW = 0.0756 kWh


Shelly
0.041 kWh


 Sc:,h help dontknow


Varför visar "lyx"-Shellyn sÃ¥ fel?  :'(


En annan Shelly jag har, visar rätt på elbilsmätaren, så kan vara inneboende olikheter i de olika pluggarna.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 10:24:07 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #251 skrivet: 02 januari 2024, 12:51:04 »
Till veckan blir det ett stÃ¥lbad för alla med flvp och lvvp i norrbotten i alla fall, hotas med temperaturer ner mot -40  :o.
Ska bli intressant att se hur min egen bvp tar kylan, skall den använda elpatron! Misstänker det, men det är förlåtligt, den har använt 10h el senaste 7 åren =)

I stugan är det -28°C ute, och 1255:an skottar på i ca 50 Hz.
+2/+0,3°C KB =)
Det enda jag nojar över, är att slangen ska frysa under betongplattan.


Hemma sÃ¥ har jag eldat i snart 4 timmar, börjar sakta fÃ¥ upp temperaturen, trots att det är -24°C, och ska vara det i 4-5 dygn  help
Kommer bränna alla våra vedreserver denna vecka känns det som, sen får det bli el-element-spets. F750 ligger på 85 Hz, och käkar 21°C frånluft. Funderar på att dra ned ventilationen helt, men samtidigt vill jag låta den skotta på för att se effekten då det är kallare ute, än lägsta förångartemperaturen.

Eller ska man spara veden och använda den vid elavbrott/nöd, eller dÃ¥ svindyra elpriser i kombo med rysskyla inträffar?  Sc:,h
(Elen kostar ju bara 50 öre/kWh i snitt just nu).

Kan alltid akut-rekvirera mera ved hos släktingarna, men vi brukar klara oss med 0.5 m³/år, och vill gärna hålla fast vid den traditionen!

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1868
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #252 skrivet: 02 januari 2024, 13:29:22 »
Citera
Elen kostar ju bara 50 öre/kWh i snitt just nu

Herregud, som Stockholmare blir man ju chockad. Med dom elpriserna behöver man ju inte ens optimera ;)
Enda trösten för oss här nere är att soppan blivit rejält billigare nu, min dieselbil småmyser tillsammans med plånboken
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #253 skrivet: 02 januari 2024, 15:40:02 »
Herregud, som Stockholmare blir man ju chockad. Med dom elpriserna behöver man ju inte ens optimera ;)
Enda trösten för oss här nere är att soppan blivit rejält billigare nu, min dieselbil småmyser tillsammans med plånboken

Fan... Fick en lång avfrostning nu, visserligen efter att kompressorn skottat på max- och minfrekvens i 5 timmar utan avbrott(!) vilket nog är något slags rekord som beror på extremt torr luft som ej bygger på snabb-is på förångaren.

Jag har nog ingen möjlighet att bygga bort detta med termostatpluggar/Shelly, i originalutförandet. Behöver HA-Green, eller liknande.

Cirka 1300 sekunder tog det för avluften att passera 8°C, med 232 sekunders boosterstöd, så jag behöver någon typ av direkt-triggning på fas 2, när kompressorn stannar (se exempel i bild nedan).

0.08 kWh 230V-elmätare
0.077 kWh effekt × tid (232 sekunder/60/60 × 1.2 kW)
0.0605 kWh Shelly
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 15:59:44 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1760
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #254 skrivet: 04 januari 2024, 08:38:44 »
Wow!
Min F750 på 127 m² käkar mindre kräm, än min FH25 på 40 m² garage, det har typ aldrig hänt, någonsin!

Även rekord i F750-uptime! 94.4%!
(6st korta avfrostningar/dygn och mycket långa gångtider.)

Det är extremt kall och torr luft nu (-25°C, så de långa gångtiderna måste nästan förklaras av detta; dvs nästan ingen is bygger på förångaren! (24h/6=4h i snitt).

Provade spetsa med 12h ved ena dagen då det var -25°C ute, och 12h el-element andra dagen det var -25°C ute.

127 m²-enplanshuset klarar med F750 på full fräs, i -25°C att hålla 20-20.5°C med 800W+600W+300W = 1.7 kW el-element, 0W elpatron, samt <1kWh/dygn booster.
Det hade nog inte blivit sÃ¥ bra/skönt med 1.5 kW till 2kW elpatron i betongplattan...  .,;-

Med ved i 12h, stiger inomhustemperaturen till 22°C, så det är (förstås) mer än 1.7kW element. (Contura 620T, 5kW märkeffekt).

Har bara kvar 2 skottkärror med ved, så det gäller att bränna krutet vid kall väderlek, och dyr el, som det är nu! (1kr/kWh spotpris!)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!