SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #135 skrivet: 11 december 2023, 19:09:38 »
Vad hade du för effekt på värmaren du använder?
Vad tror du om detta istället https://supergrow.se/shop/groudstyr/klima/opvarmning/vents-varmeovn-oe-125-600w/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Google%20Shopping%20-%20Variationer&utm_medium=cpc&utm_term=408&gclid=CjwKCAiAg9urBhB_EiwAgw88mZKOJGqZ9xiWwGv11fiWnhQp1StTT80AgCtpngNqj0fhA3VJcU7LaxoC5dgQAvD_BwE
Blir lite stilrenare och då värmer den luften som redan dras, du slipper en extra fläkt.

Jo, har en 125:as 1200-Wattare på g, måste bara få igenom förslaget i riksdagen... ;)  Den får preciiiis plats ovanför F750, så det skulle bli sjukt stiligt tror jag!?

Befintliga värmefläkten är på 1850ish-watt, men 3m från förångaren, så det blir stora förluster...


Är nere på 0.14 kWh utan torktumlarens hjälp nu, men har fortfarande problem med att turbon går igång när kompressorn snålkör på låga frekvenser; får dock hem en bättre termostat imorgon, som vars givare jag ska isolera (mer och mer), och slutligen förlägga i avluftskanalen. Tror det kan bli bra, med lite tur.

Åhh så mycket mindre pilligt det hade varit om jag gått på strömkännarlösningen från början...
Har beställt strömkännare och ett relä, för att se om det är busenkelt fixat eller ej.

How much more money should we sacrifice on this project sir?
Yes.


« Senast ändrad: 11 december 2023, 19:42:48 av kWhalp »

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #136 skrivet: 11 december 2023, 19:44:47 »
timermodul 87314 från Kjell och "AC current detection sensor" från Ali har jag använt till min booster

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #137 skrivet: 11 december 2023, 21:13:11 »
timermodul 87314 från Kjell och "AC current detection sensor" från Ali har jag använt till min booster

Tack!
Som en skänk från ovan, en glutt längst bak i facit, cheatcode i spel, eller lottovinst!  tummenupp
Hatten av, djävligt bra jobbat med styret!

Dock har jag glömt att jag blev tappad som liten.  :::_)

Det går ju för fan ställa de digitala termostaterna med en viss hysteres inser jag nu  ::) Det läste jag både vid beställning, och i manualen... men glömde helt av det.  help

Såvida:
Säsongstermostat: PÅ om framledning >25°C (en snilleblixt jag just kom på!)
Mastertermostat: PÅ om avluft >-1.5°C
Slavetermostat: START om avluft <-2.5°C STOPP om avluft >8°C

Dvs Slaven är PÅ, i sin väg upp, i defrostcykeln, men värmer inte på vägen ned!  tummenupp

Nu borde "sparlågebuggen" vara åtgärdad! tummenupp

F.ö, I love my F750 Turbo "love"
Gradminutrar är nere på -287 av -499 och den går i 65 Hz med rätt framledning kontra värmekurvan!


Edit: Alltså, jag har ju offrat lite kulor på vägen till det perfekta ljudet; av en kompressor som vanligen plågas av långa avfrostningar.

1 Värmefläkt på 1850W (299kr)
1 skarvslaadd 5m (99kr)
1 ute/inne-termometer som mäter på förångaren (99kr)
1 analog termostat, vars tempgivare mäter på avluftsröret (används ej) (450kr)
2 digitala termostater, vars tempgivare mäter i avluftsflödet 299 × 2 = 598kr
1 labtermometer nedstucken i förångaren (används ej) 349kr
1 digital termostat som saknade tempgivarkabel, trots att produktbilden verkligen såg ut som så, Tack Cdon för den kluringen... 329kr

Summa: 2124kr;
dvs typ en halvårsbesparing med Turbolösningen om elpriserna fortsätter vara höga.

Men som jag sa, det kliar i fingrarna att beställa en 125mm kanalvärmare á 1200W och lite normkapsling...
Fruns städskåp ser nämligen ut som en typisk gränd i "slumpmässigt fattigt land med suboptimal infrastruktur", fylld med kablar, sladdar, neonskyltar och only God knows!
« Senast ändrad: 11 december 2023, 21:31:11 av kWhalp »

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #138 skrivet: 11 december 2023, 21:54:46 »
bif. bilder på Defavärmaren

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #139 skrivet: 11 december 2023, 22:09:58 »
bif. bilder på Defavärmaren

Snyggt!  tummenupp
Har du bockat till stosen själv, eller var får man tag i en sån?

Håll tummarna nu! Värmepumpen har gått på sparlåga(55 Hz) i över en timme nu, det är -6°C ute, 21.6°C inne, framledningen 34.5°C, beräknad 34.3°C, GM -235 och avluft är -6.5°C på F750, och -3.2°C på Mastertermostaten!  .,;-


Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #140 skrivet: 11 december 2023, 22:27:05 »
köpte en 125 muff som jag kapade av till två delar, plåten bockade jag till och lödde / skruvade ihop,

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #141 skrivet: 11 december 2023, 22:44:31 »
köpte en 125 muff som jag kapade av till två delar, plåten bockade jag till och lödde / skruvade ihop,

Djävulens advokat:  FiR
Vad kostade motorvärmaren? Eller du kanske hade den över/eller köpte begagnat? :)
Tänker att en ny DEFA-motorvärmare kostar typ ~1000kr +- 200kr, så en färdig kanalvärmare för 1974kr är kanske inte så tokigt. Då slipper man fläktljudet också  tummenupp
Hör ni fläkten i frånluftsdonen i toan/köket/i rummen intill?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #142 skrivet: 12 december 2023, 07:50:15 »
köpte en 125 muff som jag kapade av till två delar, plåten bockade jag till och lödde / skruvade ihop,

Okej!
Får du 100% korta avfrostningar med din DEFA-strömkännartimer-lösning?

Nu verkar den klara låga kompressorfrekvenser!  tummenupp

Men jag fick en lång avfrostning inatt, vid fullast, var ej där då, så fick ej se varför!? Har ju funkat klockrent hitills?

Har iaf justerat upp tillförda energin liitegrann, men känns ibland slumpartat hur mycket is som byggts på(?).

Mitt excelark är klart nu, men måste finslipa det grafiskt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2031
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #143 skrivet: 12 december 2023, 08:04:56 »
Citera
köpte en 125 muff som jag kapade av till två delar, plåten bockade jag till och lödde / skruvade ihop
Den på övre bilden är förvisso större men känns "tryggare", där verkar det som att värmaren sitter omodifierad, dvs CE märkningen gäller fortfarande vilket nog är tveksamt med den andra. Eller har jag fel?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2031
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #144 skrivet: 12 december 2023, 08:14:40 »
Citera
Säsongstermostat: PÅ om framledning >25°C (en snilleblixt jag just kom på!)
Mastertermostat: PÅ om avluft >-1.5°C
Slavetermostat: START om avluft <-2.5°C STOPP om avluft >8°C

Betyder det att fläkten alltid går om avluft temperaturen är någonstans mellan -1.5 och +8.0 och framledning är större än +25.0? I så fall finns ju ingen timer med i bilden längre och den kanske inte behövs??

En sak att tänka på; om du mäter på framledningen så kan den ge "falsklarm" ibland. När växelventilen slår om efter VV körning får du en "het puls" av varmvatten som går ut i framledningen. Den blandas ut rätt snabbt men om du inte har en fördröjning så kanske säsongstermostaten slår till fast den egentligen inte ska göra det. Kanske inte spelar någon roll, kan ju hända att det andra villkoret inte är uppfyllt samtidigt 

Kan man beskriva funktionen lite mer och i sekvens, vilken ordning drar termostaterna, så jag fattar?
1)
2)
3)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #145 skrivet: 12 december 2023, 09:11:51 »
Betyder det att fläkten alltid går om avluft temperaturen är någonstans mellan -1.5 och +8.0 och framledning är större än +25.0? I så fall finns ju ingen timer med i bilden längre och den kanske inte behövs??

En sak att tänka på; om du mäter på framledningen så kan den ge "falsklarm" ibland. När växelventilen slår om efter VV körning får du en "het puls" av varmvatten som går ut i framledningen. Den blandas ut rätt snabbt men om du inte har en fördröjning så kanske säsongstermostaten slår till fast den egentligen inte ska göra det. Kanske inte spelar någon roll, kan ju hända att det andra villkoret inte är uppfyllt samtidigt 

Kan man beskriva funktionen lite mer och i sekvens, vilken ordning drar termostaterna, så jag fattar?
1)
2)
3)


Kommer nog ej bli flalsklarm, då det är grova mässingsrör som sensorn sitter på, upplever responsen jättetrög när jag tidigare provat trigga på värmebärare fram, så varmvattenpulsen gör nog inget tror jag, sålänge man inte mäter i vattenflödet.


Nej, det är det som är så finurligt;
eftersom Slave-termostaten (just nu inställd på START -6.0°C, STOP 9.5°C, så är den bara PÅ när avluften går från kall, till varm. Ej tvärtom, när allt är varmt och färdigavfrostat. Genialt.,;-  tummenupp
Detta i kombination med Mastertermostaten, som går igång om avluftstemperaturen blir varmare än -1.5°C, gör att det hela lirar som en magisk maskin.

Senaste avfrostning: 0.11 kWh, utan torktumlarens hjälp, och med 22.5°C grundtemperatur på frånluften  ^-^


1) Säsongstermostat mäts på VB-fram, trögt mässingsrör: PÅ om VB-fram >25°C eller vilken temperatur som nu är passande som gräns, för varmt vår-/höstväder?

Säsongstermostaten strömförsörjer Mastertermostaten

2) Mastertermostat i avluftsflödet, PÅ om avluft >-1.5°C

Mastertermostaten strömförsörjer Slavetermostaten

3) Slavetermostat i avluftsflödet: PÅ när avluften går från någon temperatur kallare än 9°C, till varm, -6°C ---> 9.5°C, stängs därefter av när nog mycket avfrostningsenergi dumpats (typiskt 0.10 - 0.17 kWh).  När kompressorn kickar igång, så är Slavetermostaten avstängd tills den når -6°C, men då har Mastertermostaten redan slagit av strömmen till Slavetermostaten, och därmed också värmefläkten.

Slavetermostaten strömförsörjer värmefläkten.
« Senast ändrad: 12 december 2023, 09:33:46 av kWhalp »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2031
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #146 skrivet: 12 december 2023, 16:43:58 »
Aha, bra då fattar jag. Då får du ju en fin, helt dynamisk, optimal anpassning av tiden spetsen är igång, ingen fast tid för någon sekvensblockering som vi pratade om tidigare behövs längre, smart!!

Citera
så varmvattenpulsen gör nog inget tror jag
Förmodligen kan det vara så men jag känner tydligt dessa pulser när jag håller min hand på en radiator. Du får se när du testar. Men oavsett, vad kan det i så fall ställa till med om det skulle vara så? Det är ju under den varma perioden och då går väl kompressorn ändå bara när den gör VV?

0.11 kWh, imponerande!

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #147 skrivet: 12 december 2023, 18:27:49 »
Den på övre bilden är förvisso större men känns "tryggare", där verkar det som att värmaren sitter omodifierad, dvs CE märkningen gäller fortfarande vilket nog är tveksamt med den andra. Eller har jag fel?
det är lådan fotad från olika håll
Djävulens advokat:  FiR
Vad kostade motorvärmaren? Eller du kanske hade den över/eller köpte begagnat? :)
Tänker att en ny DEFA-motorvärmare kostar typ ~1000kr +- 200kr, så en färdig kanalvärmare för 1974kr är kanske inte så tokigt. Då slipper man fläktljudet också  tummenupp
Hör ni fläkten i frånluftsdonen i toan/köket/i rummen intill?


det jag enda köpte till boostern var dom två korten, övrigt hittade jag i braattha och skrotlådor,
ja fläkten hörs om dörren till tvättstugan är öppen, men jag har 50mm frigolit i överskåpet så det är ganska tyst,
om jag kör värmaren 7min räcker det nästan alltid, kan vara nån enstaka gång det är svårsmält, om man har riktigt långa körningar mellan avfrostningar byggs det på mer is,
när jag labbade med det här för några år sen kollade jag vattenmängden vid avfrostningarna, kommer ihåg att det skillde ganska mycket mellan gångerna

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2031
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #148 skrivet: 12 december 2023, 19:26:44 »
Jag gillar ju som sagt att fundera på hur ett mjukvarustyrt alternativ skulle kunna göras så jag kunde inte låta bli. Här med Node-RED, se bilderna nedan

1) Det är sommar och allt är off, framledning är mindre än 25 grader
2) Hösten kommer, det slår om, säsongsmodulen öppnar
3) Mastermodulen går till och öppnar
4) Slavmodulen aktiveras och öppnar

När alla tre är öppna så startar fläkten. Den stoppar så snart någon modul stänger

Allt är bara simulator just nu, man kan klicka på knapparna och det funkar, men det skulle vara relativt enkelt att ansluta riktiga sensorer, en för framledning, en för avluft (jag tror jag skulle klara avluften med endast en sensor) och lämplig puck för att styra fläkten/värmaren. Fattas bara en 750 att testa med

Äh, var bara kul att fundera på en alternativ mjukvarustyrd lösning, fördelar annars är ju att det vore så smidigt att korrigera olika parametrar. Likaså om man skulle behöva använda medelvärden istället för momentana värden


 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #149 skrivet: 12 december 2023, 20:40:58 »
det är lådan fotad från olika hålldet jag enda köpte till boostern var dom två korten, övrigt hittade jag i braattha och skrotlådor,
ja fläkten hörs om dörren till tvättstugan är öppen, men jag har 50mm frigolit i överskåpet så det är ganska tyst,
om jag kör värmaren 7min räcker det nästan alltid, kan vara nån enstaka gång det är svårsmält, om man har riktigt långa körningar mellan avfrostningar byggs det på mer is,
när jag labbade med det här för några år sen kollade jag vattenmängden vid avfrostningarna, kommer ihåg att det skillde ganska mycket mellan gångerna


Klurar på att lansera betaversionen av mitt excelark, men vill stämma av med ett verkligt exempel först.


Hur mycket el drog din F750 per år innan, och efter avfrostningsvärmaren? Enligt mitt ark drar den liite mer, eller liiite mindre, beroende på några parametrar som innetemp,  eventuellt spärrad elpatron, men el-element, eldning, m.m

Inomhustemperatur?

Boyta? En- tvåplanare?

Byggår?

Sörmland läste jag nånstans.

Inga element/tillsats va, ni eldar bara, läste jag nog?
« Senast ändrad: 12 december 2023, 20:46:54 av kWhalp »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!