0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #30 skrivet: 03 december 2023, 15:11:34 »
om du tar bort lilla luckan så du ser manometern, vilken hastighet har din cirkpump som sitter där innanför?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #31 skrivet: 03 december 2023, 17:12:17 »
Värdena ser bara bra ut, frånsett att strömkännarna saknas på de tre inkommande faserna. Men då ni har 25A huvudsäkring, och den maxar ca 12.5A per fas,, eller mer exakt 11.1A, 13A, 15.7A om kompressorn och elpatron matar på i full kareta rent praktiskt (~2000W_kompressor, 6500W_elpatron), men den går snarare kanske på max 12A för fas2, enligt den kännedom jag har om den.
(Dock är det bastuvarning om så mycket effekt krävs, eller så har helvetet frusit till is...)

Så du har 14A, 12A, 9A kvar i worst case, för tvätt, disk, tork, TV, media, elbil, luftluftvärmepump m.m.  You'll do just fine!  tummenupp

Ska bli intressant med nytt filter, jag tror BS1 kommer skjuta i höjden, så att en rejäl sänkning på BS1/% blir nog nödvändig.

Om du vill, kan du efter filterbytet spärra elpatronen ned till -7°C och se hur den lirar därefter. Men mitt tips är att helt spärra elpatronen, och om du inte orkar elda, att kicka igång luftluftvärmepumpen de gånger det blir kallt ute.
« Senast ändrad: 03 december 2023, 17:21:41 av kWhalp »

Utloggad JNY

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #32 skrivet: 03 december 2023, 18:29:00 »
Super! Ja jag inväntar nytt filter. Ska bli kul och se skillnaden.
Ja att spärra efter bytet låter som en bra plan. 👍🏼

Bild på monometern kommer här också.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #33 skrivet: 03 december 2023, 19:57:19 »
Vad står cirkulationspumpen på ? rakt innanför manometern
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad JNY

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #34 skrivet: 03 december 2023, 20:31:26 »
Är de denna?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #35 skrivet: 04 december 2023, 05:24:02 »
Ja det var den jag menade, ser att den står på 3, det brukar vara bättre ha denna lägre, så den andra pumpen får reglera deltat, men det är inte problemet i detta fallet. Har du kontrollerat funktionen på den trevägsventilen som sitter där under, den med den stora fyrkantiga röda klumpen? Om du går in i tvångsstyrningsläge, så ska den heta qn27 tror jag, lyssna när du aktiverar/avaktiverar den, om den surrar.
« Senast ändrad: 04 december 2023, 05:30:01 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad JNY

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #36 skrivet: 06 december 2023, 18:35:59 »
Uppdatering!  tOOmten
Nu kom äntligen de nya filtren som jag beställt.
Bifogar även med skam i kroppen bild på det gamla. Verkar ha blåst ner nytt smuts sedan jag dammsög sist också.
Nytt filter är nu inne och Bs1 ökade markant.
Nu kör jag dock på en fläkt på normal 82% ganska högt ändå? En bs1 på ca 142.
Bör jag sänka fläkten?

Ändrade elpatronen till -7 nu också.

@donPablo. Skulle göra de du skrev men fick varning att något kunde gå sönder när jag gick in i tvångsstyrning. Hur hög är den risken innan jag vågar trycka? 😅

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #37 skrivet: 06 december 2023, 19:18:49 »
inget går sönder om man inte tvångsskör kompressor utan pumpar och fläkt
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren