Värdena ser bara bra ut, frånsett att strömkännarna saknas på de tre inkommande faserna. Men då ni har 25A huvudsäkring, och den maxar ca 12.5A per fas,, eller mer exakt 11.1A, 13A, 15.7A om kompressorn och elpatron matar på i full kareta rent praktiskt (~2000W_kompressor, 6500W_elpatron), men den går snarare kanske på max 12A för fas2, enligt den kännedom jag har om den.
(Dock är det bastuvarning om så mycket effekt krävs, eller så har helvetet frusit till is...)
Så du har 14A, 12A, 9A kvar i worst case, för tvätt, disk, tork, TV, media, elbil, luftluftvärmepump m.m. You'll do just fine!

Ska bli intressant med nytt filter, jag tror BS1 kommer skjuta i höjden, så att en rejäl sänkning på BS1/% blir nog nödvändig.
Om du vill, kan du efter filterbytet spärra elpatronen ned till -7°C och se hur den lirar därefter. Men mitt tips är att helt spärra elpatronen, och om du inte orkar elda, att kicka igång luftluftvärmepumpen de gånger det blir kallt ute.