0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Inget skit i filtret då, kan bli som en gele i det, sen har du slangar så kan dom sätta igen sig. känn på dom om dom är stela och ev knastriga. Är mest på en varma sidan som det blir och då brukar högtrycket lösa. Nu med lågtryck blir KB för kall, dåligt flöde eller frusna hål som klämmer ihop slangarna
Byt kb-pumpen.Ser ett annat problem som du har och titta på bilden ser du att växelventilen står lite öppen mot varmvattensberedaren och det är inte bra.Varför är du så intresserad vad KB-in/ut?Min egen står på 128.
Jepp stäng av allt. Kan sitta ventiler på kopplingarna till pumpen, använd en insexnyckel, inte skruvmejsel.