« Svar #60 skrivet: 13 december 2023, 21:32:20 »
Men du..... Hade du en 1210-4?  Är inte det en1-fas maskin????
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #61 skrivet: 13 december 2023, 22:50:42 »
Nu får man nästan skämmas.

Hade ut en elektriker med anledning av att vi skulle säkra upp till 20A då vi haft problem med att säkringarna går då vi kör t.ex ugn och tvättmaskin. Han reflekterade då att vi intill det "ordinarie" proppskåpet hade ett separat med 3st säkringar, han konstaterade att detta lär vara till bergvärmepumpen då den är installerad i efterhand. Då är det ju en säkring som har gått till bergvärmepumpen! Gamla jävla säkringar så inte gick det att se att stiftet hade fallit ut, hade väl inte heller haft anledning att misstänka det då pumpen ej varnat eller liknande. Som sagt lite pinsamt men efter säkringsbyte så verkar då pumpen fungera som den ska.

Positivt ändå att VVS:arn har bytt växelventil och ställdon, samt fyllt luft i expansionskärlet som nu inte verkar pendla alls i tryck.

Har bara hunnit läsa av värdena två gånger, men det tyder hittills på att TS-tiden minskat drastiskt! (Se bifogad bild)

Upplever dock fortfarande att vi ej får upp önskvärd temp inne, men det kanske ej går att få bättre med denna lilla pump. Nu på morgonen 17,9 grader inne. Har med IR-termometer löpande i en vecka läst av tempen på det element som är mest centralt placerat och använt det som referens, ligger kring 40-45 grader som mest när varmvatten ej tillverkas. Är det brukligt för gamla enrörssystem (?) och generellt gamla radiatorer? Ska väl ännu ge mig på en intrimning av elementen enligt guide här på forumet, men blev som inte av då vi uppenbarligen fick andra bekymmer som dock bara visade sig bero på en säkring! :)
Testa öka värmekurva ett tag. Tillfälligt öka förskjutning 2 steg extra. Ett utkylt hus är inte säkert det är riktigt i fas med värmen före 2 dygn.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad LnACE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #62 skrivet: 05 januari 2024, 12:00:11 »
Uppdaterar tråden med lite ny data i händelse av att någon annan hittar denna tråd och vill se hur det utvecklats sig efter de åtgärder som är gjorda.

TS-tiden har ju gått ner vilket jag såklart är nöjd med.

VB-diffen är ju dock väldigt stor vilket den inte ska vara? Senaste veckans mätningar är väl inte helt representativa då det varit rekordkallt i flera dagar.

Överlag fungerar värmen i huset rätt bra. Vid kalla temperaturer så hade man gärna haft någon grad till inomhus men inte mycket att göra med den pump jag har i dagsläget, får helt enkelt elda då tempen sjunker utomhus.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #63 skrivet: 05 januari 2024, 20:26:52 »
Men du..... Hade du en 1210-4?  Är inte det en1-fas maskin????
Fick aldrig något svar på min fråga.  Om dt är en enfad 1210-4 så tror jag inte det var något fasfel.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad LnACE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #64 skrivet: 08 januari 2024, 12:57:54 »
Fick aldrig något svar på min fråga.  Om dt är en enfad 1210-4 så tror jag inte det var något fasfel.

Nu är jag ingen elektriker men då byte av den trasiga säkringar omgående gjorde att den började fungera så tyder det ju på att det åtminstone går på mer än en fas.

Intill mitt "ordinarie" proppskåp finns det ett mindre som är eftermonterat (antar det skedde vid installation av pumpen), och den innehåller tre säkringar varpå det får mig att tro att det är tre-fas.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #65 skrivet: 08 januari 2024, 16:38:46 »
Din pump är ansluten med 3-fas, men kompressorn är en-fas.  Om jag läser elschemat rikyigt så går kompressorn på L3 och tillskottet på L1 och L2.

Kan det vara så enkelt att L1/L2 inte fungerat och trots att pumpen har räknat tillskottstimmar så har du inte fått något tillskott och du kört enbart kompressor fram till att du bytte säkring?

Jag tror din pump är levererad med tillskottet väldigt begränsat.  Du kan nig koppla in fler stift på elpatronen och få kraftigare tillskott.
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 16:44:33 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad LnACE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #66 skrivet: 11 januari 2024, 07:56:29 »
Din pump är ansluten med 3-fas, men kompressorn är en-fas.  Om jag läser elschemat rikyigt så går kompressorn på L3 och tillskottet på L1 och L2.

Kan det vara så enkelt att L1/L2 inte fungerat och trots att pumpen har räknat tillskottstimmar så har du inte fått något tillskott och du kört enbart kompressor fram till att du bytte säkring?

Jag tror din pump är levererad med tillskottet väldigt begränsat.  Du kan nig koppla in fler stift på elpatronen och få kraftigare tillskott.

Då skulle jag säga att det var L3 som hade gått. Efter att ha bytt säkring började kompressorn gå igen.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2024, 09:04:22 »
Ok, trodde du skulle ha märkt att pumpen aldrig lät och inte gjorde VV på sommaren utan att använda el.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!