Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 10 Problem med låg fram- och returledningstemperatur  (läst 3543 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Som sägs, du måste kolla om pumpen snurrar, den blanka skruven lossar du, sprutar inget vatten. Känn med en mejsel om den snurrar som den ska, prova med att vrida vredet på kopplingsboxen till 1 - 2 - 3 och då ska det höras om den ökar i fart. 3 är max fart. Känns det olustigt med mejseln, det skramlar lite i handen, så håll löst. Annars när du ändrar farten så har du en skruvmejsel mellan örat och pumpen, fattigmans stetoskåp.

Utloggad Mattisborgen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
25fOKUS:
Menar du att jag skall göra det medan VP är i drift, för att faktiskt se/känna att den snurrar?

Zyberdude:
Hur vet jag att den gör en värmekörning? Om det är att den startar igång (ljud från kompressor, mm) och tillsatsen hoppar in, så gör den körningar. Det för den med cirka 15-20 minuters intervall. Ser ut så här på min skärm:

Utloggad Scrubber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
I detta fall enligt bilden är det inte varmvatten som körs. Det ser du på bilden av en tank till vänster. Den är mer än halvfull så det behövs ingen VV-körning.

Kolla att manuellt test är satt till 0.
Därefter så kollar du i servicemenyn när VP startar nästa gång.
Där bör du ha ett värde i fliken manuellt test för cirkpumpen.  Likaså för brinepumpen.
Cirkpumpen skall långsamt stega upp för att höja varvtalet och därmed höja flödet i systemet.
Flödet styrs av det delta T som är satt i en annan meny som jag inte kommer ihåg i nuläget, men normalt mellan 5-8 grader.
Alltså diffen mellan fram och retur i antal grader.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
I detta fall enligt bilden är det inte varmvatten som körs. Det ser du på bilden av en tank till vänster. Den är mer än halvfull så det behövs ingen VV-körning.

Kolla att manuellt test är satt till 0.
Därefter så kollar du i servicemenyn när VP startar nästa gång.
Där bör du ha ett värde i fliken manuellt test för cirkpumpen.  Likaså för brinepumpen.
Cirkpumpen skall långsamt stega upp för att höja varvtalet och därmed höja flödet i systemet.
Flödet styrs av det delta T som är satt i en annan meny som jag inte kommer ihåg i nuläget, men normalt mellan 5-8 grader.
Alltså diffen mellan fram och retur i antal grader.
Är knappast någon sådan cp.

Men start om 7 minuter tyder på att den haft något problem, eller så har den just kört vv.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
På 5995 bilden ser det ut som något vred sticker upp på slangen som går till returen (baktill vänster kant) och något runt som sticker ner. Kan smutsfiltret vara där? Man stänger med vredet, skruvar upp på undersidan och silen tvättas.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Scrubber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Är knappast någon sådan cp.

Men start om 7 minuter tyder på att den haft något problem, eller så har den just kört vv.

På min Thermia så startar VP om efter 10 min när den löst på hög temp. VV bör den ej ha kört enligt bild.
Den försöker köra värme men löser på max temp 55 grader.

Ett delta på 5-8 grader är helt normalt på värmesidan. Vad har du själv för värde?

Partikelfiltret är också en trolig felkälla då pumpen tycks kunna producera vv men inte värme.

Utloggad Mattisborgen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Scrubber & Zyberdude:
Så här ser det ut när VP startar och kör.
Bild 6002 visar när driftsättningen startat igen.
Bild 6003 visar när framledningstemperaturen återigen ökar.
Bild 6004 visar när framledningstemperaturen når sitt max och VP slår av igen, med statusmeddelandet "inget värmebehov".

Jag testade även att köra manuellt test på CP igen, denna gång med test av de tre effektlägena (I,II, III) som går att ställa på CP. Det verkade fungera som avsett då jag hörde en tydlig effektökning mellan de olika lägena.

-Jag har dock fortfarande inte skruvat av locket på CP och kollat med skruvmejsel, är det fortfarande nödvändigt?
-Jag har fortfarande ännu inte hittat partikelfiltret, tror jag behöver låna era vana ögon för att identifiera det! Kan någon identifiera det på någon av bilderna i tråden?

Stort tack för all hjälp än så länge! Tacksamt för en som inte är så bevandrad i ämnesområdet...
Mvh, Mattias

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Värmen försvinner inte. Cp borde fungera eftersom den gör vv. Men tar intemånga minuterattkolla.

Smutsgilyret eventuellt jag skrev i föregående inlägg. Men normalt brukar det finnas en avstängning på motsatt sida, man stänger kranen och kan då öppna upp till filtret utan att systemet blir tömt.

Så ser mitt ut, avstängning på baksidan
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
På min Thermia så startar VP om efter 10 min när den löst på hög temp. VV bör den ej ha kört enligt bild.
Den försöker köra värme men löser på max temp 55 grader.

Ett delta på 5-8 grader är helt normalt på värmesidan. Vad har du själv för värde?

Partikelfiltret är också en trolig felkälla då pumpen tycks kunna producera vv men inte värme.
Jag har 6 och optimum cp
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Scrubber

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Värmen försvinner inte. Cp borde fungera eftersom den gör vv. Men tar intemånga minuterattkolla.

Smutsgilyret eventuellt jag skrev i föregående inlägg. Men normalt brukar det finnas en avstängning på motsatt sida, man stänger kranen och kan då öppna upp till filtret utan att systemet blir tömt.

Så ser mitt ut, avstängning på baksidan

Instämmer.

Kolla filtret.
Stäng ventilen före och försök lossa filtermuttern. Ha i åtanke att har det inte gjorts på länge kan ventilen sitta satan.
Nu är jag ingen rörpulare men jag tolkar bilden som att ventilen är till vänster och filtret till höger.

Utloggad Mattisborgen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Genomförde enl. era rekommendationer kontroll av partikelfiltret under förmiddagen (mycket riktigt den du märkte ut på bilden Scrubber) och herregisses!... Hade en dold grustäkt av avlagringar i systemet som sprutade ut som en kaskad när jag med polygrip lyckades forcera ut det proppade filtret.

Med det sagt så, efter att ha visat lite kärlek och tillgivenhet till filterkorgen (samt utrymmet runt värmepumpen), och startat upp systemet igen så verkar faktiskt allt fungera fint igen (ta i trä!).

+ Jämn och fin värme ut från värmepumpen till värmesystemet (inga spikar som jag hade tidigare)
+ Jämn och fin värme från radiatorerna i huset.
+ i kanten för en lite gladare fru som snart kan ta av sig dunvästen, förstärkningsbyxorna, halsduken och pannbandet som hon gått med senaste 1,5 månaderna

För säkerhets skull tänkte jag kolla av filtret ytterligare en gång här i helgen för att se att jag fått ut det väsentliga.

Med det sagt, STORT tack  "love" för all hjälp och vägledning av er här på forumet! Skulle det dyka upp något mer så vet jag vart jag vänder mig  ;)

Bifogar några bilder från röran  ^-^

Mvh, Mattias

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
 tummenupp

Jag hade bara själv några små flingor i mitt filter, men golvvärmeslang är säkert bättre än element.

Vad har du för skillnad på fram o retur nu då kompressorn gått en stund?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
kolla anslutningsslangarna, de är säkert alldeles stenhårda och fulla i skit, varit med om det på flera pumpar, till slut är hålet genom slangen som ett spaghetti och du får dålig värme.
Kolla även att du har lufttryck i expansionsventilens ballong
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Mattisborgen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Godkväll värmpumpskonnässörer!

Zyberdude:
Mina värden nu ser ut enl. nedan (obs VP gick när jag plockade värdena, där av lite högre på framledning som annars ligger på 24-25 grader)
Diffen mellan in och ut har sedan jag fick ordning på det legat på 1-3 grader (när VP inte kickar in), finns det rekommendationer här på vad man bör ligga i diff?

RUMSBÖR: 19
(RUM FAKTISK: 18)
FRAMLEDNING: 34 (30)
RETURLEDNING: 25 (48)
VARMVATTEN: 53
INTEGRAL: -43
BRINE UT: 0
BRINE IN: 2

DonPablo:

-Jag har bra värme nu igen och problemet verkar vara avlöst. Vilka anslutningsslangar syftar du till och bör jag kika på dessa ändå tänker du? (Har ju, som du ser här ovan, redan rensat filtret på returledningen på radiatorsystemet som var rejält proppat)

-Vad syftar till till med "lufttryck i expansionsventilens ballong"? Jag ligger på 1.1 bar i systemet när jag kikar av manometern. Är det något annat du syftar på, som jag borde kolla?

Tack, och trevligt lördagskväll på er ;)

/Mattias

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Dina värden ser bra ut och man ska läsa av värdena när pumpen gått ca 15 min. Dom värde man kan läsa när pumpen står är integralen (gradminuterna) för att få en uppfattning om hur länge det är till nästa körning och hur mycket varmvatten man har.
Skillnaden mellan fram och retur skulle kunna vara 1 eller 2 grader mindre, men det är inget "problem".
Ps
Vad jag tror mig veta är att Thermia inte har haft magnetiska flexslangar och därmed inget problem med igensatta flexslangar. I mina 18 år g:a fans det inte en tillstymmelse av magnetit.
« Senast ändrad: 11 november 2023, 20:18:22 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!