Författare Ämne: Styrfunktion Nibe S735  (läst 6057 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Leontin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #15 skrivet: 26 november 2023, 17:31:51 »
Vi har faktiskt -5 här också nu. :)
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #16 skrivet: 26 november 2023, 17:50:29 »
Jo men bilderna verkar tagna när det är plus 5 ute eller...

Jag måste vara blind, stämmer ju, ni har minus 5,7
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #17 skrivet: 26 november 2023, 17:52:09 »
VV då? Vad har du ställt in för temp på det?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Leontin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #18 skrivet: 26 november 2023, 18:37:27 »
Varmvattenbehov litet, 50°c, räcker till 2 duschar.
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)

Utloggad Leontin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #19 skrivet: 30 november 2023, 19:25:45 »
Varför ser grafen ut så här de senaste dagarna typ mellan 08.00 - 12.00. Vad gör pumpen under den här tiden, tycker det ser märkligt ut. Har inte upplevt att detta påverkat värmen i huset något ännu i alla fall.
Är det en bug i systemet eller ?
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #20 skrivet: 30 november 2023, 19:31:29 »
Citera
Är det en bug i systemet eller ?

Ser ju ut som avbrott i datat (överföring, lagring) och att grafen helt enkelt fortsätter med senast kända värdena tills det hoppar igång igen. Kan det vara din dataförbindelse? Eller har andra sett samma sak
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Leontin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #21 skrivet: 06 december 2023, 14:14:31 »
Ser ju ut som avbrott i datat (överföring, lagring) och att grafen helt enkelt fortsätter med senast kända värdena tills det hoppar igång igen. Kan det vara din dataförbindelse? Eller har andra sett samma sak

Det är nog lite strul med det mobila bredbandet ja.

Uppdaterar med lite bilder vid -14°c, ville ha lite tillskott då men väldigt lite.
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)

Utloggad NybyggtS735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2024, 21:08:28 »
Hur ser statistiken ut nu när det är kallt?

Jag har ett nytt 1-planshus, golvvärme, på 153 kvm och hos mig ligger gradminutrarna på -966, är detta positivt eller negativt?
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 21:10:17 av NybyggtS735 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2024, 21:20:24 »
Hur ser statistiken ut nu när det är kallt?

Jag har ett nytt 1-planshus, golvvärme, på 153 kvm och hos mig ligger gradminutrarna på -966, är detta positivt eller negativt?


Hej!


Gradminutrar är bara ett sätt att åskådliggöra värme(underskott).

exempel:
33°C framledning till golvvärmen
34°C beräknad framledning

1°C "kort" såvida

Varje minut kommer 1 GM gå i "förlust", dvs underskottet byggs på.

Syftet är att reglera inverterkompressorn utefter värmebehovet, och när den inte räcker till, kickar tillsatsen in, i olika stor omfattning, beroende på hur stort underskottet är.

Exempel:

0 GM stopp av kompressor
-400 GM start av tillsats
100 GM per tillsatssteg

-500 GM = 0.5 kW
-600 GM  = 1 kW
-700 GM  = 1.5 kW
-800 GM = 2 kW
osv..
ända till 6.5 kW som är max på F730/F750/S735.

:)

Utloggad NybyggtS735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2024, 21:33:36 »

Hej!


Gradminutrar är bara ett sätt att åskådliggöra värme(underskott).

exempel:
33°C framledning till golvvärmen
34°C beräknad framledning

1°C "kort" såvida

Varje minut kommer 1 GM gå i "förlust", dvs underskottet byggs på.

Syftet är att reglera inverterkompressorn utefter värmebehovet, och när den inte räcker till, kickar tillsatsen in, i olika stor omfattning, beroende på hur stort underskottet är.

Exempel:

0 GM stopp av kompressor
-400 GM start av tillsats
100 GM per tillsatssteg

-500 GM = 0.5 kW
-600 GM  = 1 kW
-700 GM  = 1.5 kW
-800 GM = 2 kW
osv..
ända till 6.5 kW som är max på F730/F750/S735.

:)
Tack, det blev lite tydligare vad som menades med GM nu.

Nu kan ju våra hus skilja sig en hel del och hur dom ligger till geografiskt. Tidigare ikväll när det var -8 grader hade jag -966 GM och el-tillsats på 1.5 kW. Känns det rimligt? Fläkten är inställd på 52% och ventilationen är god, kurva 5 med -2 i förskjutning.

Jag tog bort förskjutningen helt förut och det verkar ha gjort behovet av el-tillsats obefintligt nu, då detta var påslaget tidigare innan ändringen. Och nu är det ändå blivit kallare, nu är det -12 grader.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2024, 23:38:22 »
Tack, det blev lite tydligare vad som menades med GM nu.

Nu kan ju våra hus skilja sig en hel del och hur dom ligger till geografiskt. Tidigare ikväll när det var -8 grader hade jag -966 GM och el-tillsats på 1.5 kW. Känns det rimligt? Fläkten är inställd på 52% och ventilationen är god, kurva 5 med -2 i förskjutning.

Jag tog bort förskjutningen helt förut och det verkar ha gjort behovet av el-tillsats obefintligt nu, då detta var påslaget tidigare innan ändringen. Och nu är det ändå blivit kallare, nu är det -12 grader.

153 m², vad har du för luftflöde, BS1-värde, i m³/h?

S735 ska för ditt hus (om det inte är fuskbygge ;) ) klara ned till -10°C utan någon tillsats. Men det beror på önskad inomhustemp, mängden spillvärme, antal habitanter, varmvattenförbrukning och isoleringsgrad.

Utloggad NybyggtS735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2024, 16:16:47 »
153 m², vad har du för luftflöde, BS1-värde, i m³/h?

S735 ska för ditt hus (om det inte är fuskbygge ;) ) klara ned till -10°C utan någon tillsats. Men det beror på önskad inomhustemp, mängden spillvärme, antal habitanter, varmvattenförbrukning och isoleringsgrad.
Menar du detta när du talar om BS1? Jag hittar nämligen inte något som heter så i menyerna.
Väggarna består av 28,5 cm mineralull och vinden har ca 55 cm tjockt lager sprutisolering. Bottenplattan är 30 cm isolering.
Inte fy skam ändå?

Det är bara jag om min sambo som bor i huset och vi använder inte överdrivet mycket varmvatten per dag. Helst vill vi ha runt 21 grader inomhus. Tidigare hade vi kurva 5 med förskjutning -2, men efter att få hör att pumpen kan bli effektivare av varmare innetemperatur så satte vi kurva 5 utan någon förskjutning. Nu är det runt 22 grader.

I morse innan jag for till jobbet hade jag typ -1400 i GM och nu ligger den runt -1030 i GM.  Den ligger och kör runt 2 kW  i el-tillsats.



Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2024, 16:52:09 »
Menar du detta när du talar om BS1? Jag hittar nämligen inte något som heter så i menyerna.
Väggarna består av 28,5 cm mineralull och vinden har ca 55 cm tjockt lager sprutisolering. Bottenplattan är 30 cm isolering.
Inte fy skam ändå?

Det är bara jag om min sambo som bor i huset och vi använder inte överdrivet mycket varmvatten per dag. Helst vill vi ha runt 21 grader inomhus. Tidigare hade vi kurva 5 med förskjutning -2, men efter att få hör att pumpen kan bli effektivare av varmare innetemperatur så satte vi kurva 5 utan någon förskjutning. Nu är det runt 22 grader.

I morse innan jag for till jobbet hade jag typ -1400 i GM och nu ligger den runt -1030 i GM.  Den ligger och kör runt 2 kW  i el-tillsats.

Ah; BP16 är nya BS1 :)  Dvs luftflöde över förångaren, i m³/h.

Ser bra ut, inget att anmärka på!

Utloggad Leontin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åland / Finland
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2024, 11:48:13 »
Uppdatering, ett dygn med -20
Har eldat sparsamt i spisen pga tidsbrist, men är ändå nöjd så här långt.
Hus 160 m², 1½ plan, beläget på Åland. Täljstensspis som komplement samt Panasonic lvp.
Golvvärme i träbjälklag.
Nibe S 735, inst. Sept-23, tidigare Nibe 310p (18 år)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2024, 12:16:18 »
Uppdatering, ett dygn med -20
Har eldat sparsamt i spisen pga tidsbrist, men är ändå nöjd så här långt.

Fan vad intressant, S735 avfrostar i bilden 18-20 ggr per dygn, defrostar i typ 7 minuter(?)

Ser nästan ut att defrosta på timer?

7×19 = 133 minuter defrosttid
133/1440 = 0.092
1-0.092 = 0.908 uptime ;)

Jag har nånstans i +90%-uptime-krokarna med min gamla, men boostade F750 :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!