0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det en bug i systemet eller ?
Ser ju ut som avbrott i datat (överföring, lagring) och att grafen helt enkelt fortsätter med senast kända värdena tills det hoppar igång igen. Kan det vara din dataförbindelse? Eller har andra sett samma sak
Hur ser statistiken ut nu när det är kallt? Jag har ett nytt 1-planshus, golvvärme, på 153 kvm och hos mig ligger gradminutrarna på -966, är detta positivt eller negativt?
Hej!Gradminutrar är bara ett sätt att åskådliggöra värme(underskott).exempel:33°C framledning till golvvärmen34°C beräknad framledning1°C "kort" såvidaVarje minut kommer 1 GM gå i "förlust", dvs underskottet byggs på.Syftet är att reglera inverterkompressorn utefter värmebehovet, och när den inte räcker till, kickar tillsatsen in, i olika stor omfattning, beroende på hur stort underskottet är.Exempel:0 GM stopp av kompressor-400 GM start av tillsats100 GM per tillsatssteg-500 GM = 0.5 kW-600 GM = 1 kW-700 GM = 1.5 kW-800 GM = 2 kWosv..ända till 6.5 kW som är max på F730/F750/S735.
Tack, det blev lite tydligare vad som menades med GM nu. Nu kan ju våra hus skilja sig en hel del och hur dom ligger till geografiskt. Tidigare ikväll när det var -8 grader hade jag -966 GM och el-tillsats på 1.5 kW. Känns det rimligt? Fläkten är inställd på 52% och ventilationen är god, kurva 5 med -2 i förskjutning. Jag tog bort förskjutningen helt förut och det verkar ha gjort behovet av el-tillsats obefintligt nu, då detta var påslaget tidigare innan ändringen. Och nu är det ändå blivit kallare, nu är det -12 grader.
153 m², vad har du för luftflöde, BS1-värde, i m³/h?S735 ska för ditt hus (om det inte är fuskbygge ) klara ned till -10°C utan någon tillsats. Men det beror på önskad inomhustemp, mängden spillvärme, antal habitanter, varmvattenförbrukning och isoleringsgrad.
Menar du detta när du talar om BS1? Jag hittar nämligen inte något som heter så i menyerna. Väggarna består av 28,5 cm mineralull och vinden har ca 55 cm tjockt lager sprutisolering. Bottenplattan är 30 cm isolering. Inte fy skam ändå? Det är bara jag om min sambo som bor i huset och vi använder inte överdrivet mycket varmvatten per dag. Helst vill vi ha runt 21 grader inomhus. Tidigare hade vi kurva 5 med förskjutning -2, men efter att få hör att pumpen kan bli effektivare av varmare innetemperatur så satte vi kurva 5 utan någon förskjutning. Nu är det runt 22 grader. I morse innan jag for till jobbet hade jag typ -1400 i GM och nu ligger den runt -1030 i GM. Den ligger och kör runt 2 kW i el-tillsats.
Uppdatering, ett dygn med -20Har eldat sparsamt i spisen pga tidsbrist, men är ändå nöjd så här långt.