Den lilla radiatorn i pannrummet ska vara hårt strypt, eller avstängd.
ju mer vatten som cirkulerar tillbaks "orörd", desto snabbare stiger framledningstempen.Har du någon öppen bypass i systemet ska även den stängas, då är det bättre att lyfta av termostaten på någon av radiatorerna för att säkerställa flöde (behövs för att värmepumpens styrning ska vara garanterad ett flöde som kan påverka tempgivarna).
High Five ✋ Härligt! Nyfiken fråga nu.Den ser ut att ha gått ~50% av tiden, vad har den förbrukat i el?Min har kört 97 min, blir ca 3,2kWh/145m2, 11°C i natt.
Isolering är en av de få investeringar idag som verkligen ger en garanterad avkastning 😊
Känns värmesystemets retur lika varm? Tänkte så inte växelventilen läcker en smula och den returen från beredaren är ju betydligt högre. Sen tänkte jag lite på vad som händer om cirkulationspumpen sitter åt fel håll, då blir returen hög snabbare. Rent praktiskt, om stigare och retur mot huset är växlade som installationsfel är mer sannolikt.Minns inte om detta systemet hade suttit ett tag eller om det var rätt färskt installerat?Håll om stigare och retur på någon radiator och dra på värmen ordentligt, känn temperatur med fingrarna. Värmen ska börja i röret till ovansidan.
Jag tror inte något är felkopplat. Eller, ett element på översta våningen tror jag faktiskt de förväxlat fram/retur så att det går andra vägen (upptäckte det när jag gick runt med IR-termometer och justerade häromdagen), men jag vet inte om det påverkar.
Just det, så var det med uppgraderingen.Det får inte vara så. Det ska åtgärdas. Även om det är bara en radiator så kan det påverka negativt när den är öppen.