IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« skrivet: 19 augusti 2023, 11:56:36 »
Har en IVT Greenline HT Plus C11 som är installerad år 2008.

Har tidigare haft en del varningar för högt värmebärardelta. Har också haft problem med att värme läcker ut i golvslingorna när det produceras varmvatten. Bytte växelventilen och problemet med värme i golvslingorna försvann.

Istället kom varning för hög pressostat när jag startade värmepumpen, något som inte kom innan jag bytte växelventilen. Provade flera gånger men problemet återkom efter 2-4 minuter varje gång.

Bytte då även cirkulationspumpen (den inne i IVT värmepumpen, dvs inte cirkulationspumpen för golvvärmen). Luftade allting så gott jag kunde, men tycker att det borde varit mer luft med tanke på att det rann ut en del vatten när jag bytte växelventilen samt cirkulationspumpen.

När jag startade systemet fungerade allting riktigt bra i går kväll, i minst 30 minuter. Sedan gick jag och lade mig.

I morse hade återigen larmet för hög pressostat gått. Om jag startar systemet igen återkommer larmet snabbt, efter 2-4 minuter.

Kan tillägga att systemet endast har producerat varmvatten under tiden, då det är varmt i huset och ingen värme behövs i golvslingorna. Därför tänker jag att problemet måste finnas i varmvattendelen av systemet.

Uppskattar alla tips om vad felet kan vara. Även tips om det finns fler ställen att lufta på, de enda ställena jag har identifierat är 2st vilket är där röret kommer upp från IVT (på väg till varmvattenbehållaren) och där röret kommer upp från varmvattenbehållaren (på väg till IVT).

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10423
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2023, 12:02:23 »
Har du inspekterat flexslangarna inuti eller hunnit byta ut dem? De kan bli nästan helt igensatta av magnetit inuti, särskilt om de är gjorda av magnetiskt stål. Då förhindras cirkulationen och värmepumpen blir inte av med värmen så det blir högtryckslarm.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

JJ Ekerö

  • Gäst
JJ Ekerö
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2023, 12:13:38 »
Har du inspekterat flexslangarna inuti eller hunnit byta ut dem? De kan bli nästan helt igensatta av magnetit inuti, särskilt om de är gjorda av magnetiskt stål. Då förhindras cirkulationen och värmepumpen blir inte av med värmen så det blir högtryckslarm.

Stort tack för tipset, har aldrig bytt eller inspekterat dessa. Det jag kan se är 2 slangar:
- Från Cirkulationspumpen till värmeväxlaren
- Från värmeväxlaren till röret som leder tillbaks vattnet till systemet
Antar att det är dessa två du menar?




JJ Ekerö

  • Gäst
JJ Ekerö
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2023, 12:26:07 »
PS. Är magnetiten som ett löst sediment som går att spola bort, t.ex. med högtryck eller annan slang, eller är det lika bra att köpa nya direkt?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2023, 12:28:02 »
Det är den här årstiden den beskrivna typen av fel brukar dyka upp. Köldbäraren är varm vilket betyder att pumpen ger hög effekt, kanske 40% mer än nominell effekt. Det blir då högre temperaturer i kondensorn vid varmvattenberedning än när pumpens effekt är lägre.

Är det enbart golvvärme eller finns det också radiatorer i huset? Är det enbart golvvärme och det inte är järnrör i värmesystemet ska det inte kunna bli problem med igensatta flexslangar. Magnetitbildning förutsätter att det finns järn någonstans som kan korrodera.

Det finns nog en tredje flexslang till vänster nere vid golvet. Det brukar vara den första på inkommande flöde som är värst drabbad.

Det brukar gå att rensa slangarna. Det finns många inlägg som handlar om igensatta slangar och hur man har gjort rent dem. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

JJ Ekerö

  • Gäst
JJ Ekerö
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2023, 12:39:00 »
Det är den här årstiden den beskrivna typen av fel brukar dyka upp. Köldbäraren är varm vilket betyder att pumpen ger hög effekt, kanske 40% mer än nominell effekt. Det blir då högre temperaturer i kondensorn vid varmvattenberedning än när pumpens effekt är lägre.

Är det enbart golvvärme eller finns det också radiatorer i huset? Är det enbart golvvärme och det inte är järnrör i värmesystemet ska det inte kunna bli problem med igensatta flexslangar. Magnetitbildning förutsätter att det finns järn någonstans som kan korrodera.

Det finns nog en tredje flexslang till vänster nere vid golvet. Det brukar vara den första på inkommande flöde som är värst drabbad.

Det brukar gå att rensa slangarna. Det finns många inlägg som handlar om igensatta slangar och hur man har gjort rent dem.

Tack för dina synpunkter!

Det är enbart golvvärme (plastslangar) och inga radiatorer. Tror inte att det finns några järnrör någonstans, endast kopparrör i apparatrummet och sedan plastslangar i golven. Fördelarna vet jag inte vilken metall de är gjorda av.


JJ Ekerö

  • Gäst
JJ Ekerö
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2023, 13:10:36 »
Det är den här årstiden den beskrivna typen av fel brukar dyka upp. Köldbäraren är varm vilket betyder att pumpen ger hög effekt, kanske 40% mer än nominell effekt. Det blir då högre temperaturer i kondensorn vid varmvattenberedning än när pumpens effekt är lägre.

Är det enbart golvvärme eller finns det också radiatorer i huset? Är det enbart golvvärme och det inte är järnrör i värmesystemet ska det inte kunna bli problem med igensatta flexslangar. Magnetitbildning förutsätter att det finns järn någonstans som kan korrodera.

Det finns nog en tredje flexslang till vänster nere vid golvet. Det brukar vara den första på inkommande flöde som är värst drabbad.

Det brukar gå att rensa slangarna. Det finns många inlägg som handlar om igensatta slangar och hur man har gjort rent dem.

Kollade på köldbäraren och den är runt 10-15 grader (blir inget stadigt värde då pumpen inte är igång så länge i taget).
Har frikyla och kör 3st fläktkonvektorer på köldbärarvätska, och dessa har gått mer eller mindre konstant hela sommaren så de har "hjälpt till" att öka temperaturen. Har mest tänkt att det är positivt att de för ner värme i berget så att jag kan spara det till i vinter, men detta kanske är den negativa följdeffekten.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2023, 13:40:01 »
JJ regga dig, kostar inget.

Utloggad R4111a

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2023, 17:36:19 »
Testa backspola värmeväxlaren och se ifall den är igensatt. Det löser ofta problem med högtryckslarm när värmepumpen gör varmvatten.

Stäng av värmepumpen.

Stäng sen ventilerna mot värmesystemet om möjligt så slipper du lufta allt för mycket.

Sedan stänger du av den lilla ventilen som sitter precis ovan cirkulationspumpen.

Släpp sen ut trycket i värmesystemet.

Nu lossar du slangen som sitter under cirkulationspumpen och sätter ner den i en hink eller liknande så du kan samla upp vattnet som kommer när du spolar.

Öppna påfyllnadsventilen för värmesystemet. Är vattnet svart när det kommer ut fortsätter du att spola tills det är klart.





Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2023, 18:26:45 »
Då det inte finns något järn i systemet (cirkulationspumpens pumphus brukar vara av gjutjärn som inte korroderar så lätt) är det inte troligt att det är flexslangarna som är orsaken till problemet.

Det behöver inte vara något fel på pumpen. Det kan vara så att komponenterna i pumpen helt enkelt inte är dimensionerade för att ta hand om en värmeeffekt på mer än 16 kW utan att det blir för höga temperaturdifferenser i värmeväxlarna.

Prova med att sänka varmvattentemperaturen några grader. Det kommer inte att minska värmebärardelta men maximalt kondensortryck under en varmvattenberedning kommer att minska. Det är inte så sannolikt att det är beläggningar i värmeväxlaren om det inte finns järn i värmesystemet. Det skulle förvåna mig om spolvattnet var svart. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2023, 19:32:48 »
Funderade när jag läste om växelventilen hamnat åt fel håll, med tanke på HP från ena tillfället till det andra. Antingen dålig avluftning eller att den sitter fel kanske? Känn på rören var värmen går. Varmare varmvatten än normalt?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad JJ Ekerö

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2023, 10:19:26 »
JJ regga dig, kostar inget.

Bra idé, har nu gjort det.

Utloggad JJ Ekerö

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2023, 10:20:43 »
Testa backspola värmeväxlaren och se ifall den är igensatt. Det löser ofta problem med högtryckslarm när värmepumpen gör varmvatten.

Stäng av värmepumpen.

Stäng sen ventilerna mot värmesystemet om möjligt så slipper du lufta allt för mycket.

Sedan stänger du av den lilla ventilen som sitter precis ovan cirkulationspumpen.

Släpp sen ut trycket i värmesystemet.

Nu lossar du slangen som sitter under cirkulationspumpen och sätter ner den i en hink eller liknande så du kan samla upp vattnet som kommer när du spolar.

Öppna påfyllnadsventilen för värmesystemet. Är vattnet svart när det kommer ut fortsätter du att spola tills det är klart.

Tack för tydliga instruktioner. Har varit bortrest i helgen så jag har inte hunnit jobba med systemet, men ska prova detta ikväll.

Utloggad JJ Ekerö

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2023, 11:25:13 »
Då det inte finns något järn i systemet (cirkulationspumpens pumphus brukar vara av gjutjärn som inte korroderar så lätt) är det inte troligt att det är flexslangarna som är orsaken till problemet.

Det behöver inte vara något fel på pumpen. Det kan vara så att komponenterna i pumpen helt enkelt inte är dimensionerade för att ta hand om en värmeeffekt på mer än 16 kW utan att det blir för höga temperaturdifferenser i värmeväxlarna.

Prova med att sänka varmvattentemperaturen några grader. Det kommer inte att minska värmebärardelta men maximalt kondensortryck under en varmvattenberedning kommer att minska. Det är inte så sannolikt att det är beläggningar i värmeväxlaren om det inte finns järn i värmesystemet. Det skulle förvåna mig om spolvattnet var svart.

Ska kolla slangarna ikväll och se hur det ser ut.

Stängde av systemet på lördag morgon och var sedan bortrest till söndag kväll, så hela systemet var "kallt" när jag kom tillbaka. Vattnet i varmvattenberedaren var då ca 25 grader.

Testade först att bara slå på systemet igen för att se vad som hände. Allting fungerade då ganska bra i drygt 15 minuter. Temperaturen på varmvattnet i beredaren hann gå upp till ca 40 grader. Sedan kom ett larm Värmebärare ut max när värmebäraren GT8 passerade 70 grader. Detta larm har aldrig kommit tidigare. Provade att starta igen och samma larm kom efter ett par minuter.

Tänkte då att jag skulle stänga av tillskottet så att uppvärmningen skulle ske lite långsammare (tidigare körde både värmepump och tillskott). Det gjorde ingen märkbar skillnad och GT8 kom upp i 70 grader ganska snabbt. Kompressorn kom som mest upp i 87 grader, har inget minne av att den gått upp så högt i temp tidigare.

Körde även systemet i morse. Varmvattentemperaturen låg på 40 grader när jag startade. Relativt snabbt kom larmet med hög pressostat, som jag haft tidigare.

Provade att göra som du sa, och sänkte varmvattentemperaturen från 51 till 45 grader. Men temperaturen har bara hunnit upp till 40-42 grader innan larmet med hög pressostat, alternativt hög temp i värmebäraren, kommer.

Ska som sagt kolla slangarna ikväll, och skölja igenom värmeväxlaren enligt tipsen här. Frun börjar tröttna på att duscha kallt så om inte heller det funkar får jag ge upp och ringa en reparatör.  :(

Utloggad JJ Ekerö

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT Plus C11, Hög pressostat samt lite andra fel
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2023, 11:27:43 »
Funderade när jag läste om växelventilen hamnat åt fel håll, med tanke på HP från ena tillfället till det andra. Antingen dålig avluftning eller att den sitter fel kanske? Känn på rören var värmen går. Varmare varmvatten än normalt?

Efter det att jag bytt växelventilen tycker jag att det verkar funka bra.
Tidigare när det producerades varmvatten så blev även röret ut till golvvärmen rejält varmt. Nu är det bara rätt rör som blir varmt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!