Har du inspekterat flexslangarna inuti eller hunnit byta ut dem? De kan bli nästan helt igensatta av magnetit inuti, särskilt om de är gjorda av magnetiskt stål. Då förhindras cirkulationen och värmepumpen blir inte av med värmen så det blir högtryckslarm.
Det är den här årstiden den beskrivna typen av fel brukar dyka upp. Köldbäraren är varm vilket betyder att pumpen ger hög effekt, kanske 40% mer än nominell effekt. Det blir då högre temperaturer i kondensorn vid varmvattenberedning än när pumpens effekt är lägre. Är det enbart golvvärme eller finns det också radiatorer i huset? Är det enbart golvvärme och det inte är järnrör i värmesystemet ska det inte kunna bli problem med igensatta flexslangar. Magnetitbildning förutsätter att det finns järn någonstans som kan korrodera. Det finns nog en tredje flexslang till vänster nere vid golvet. Det brukar vara den första på inkommande flöde som är värst drabbad. Det brukar gå att rensa slangarna. Det finns många inlägg som handlar om igensatta slangar och hur man har gjort rent dem.
JJ regga dig, kostar inget.
Testa backspola värmeväxlaren och se ifall den är igensatt. Det löser ofta problem med högtryckslarm när värmepumpen gör varmvatten.Stäng av värmepumpen. Stäng sen ventilerna mot värmesystemet om möjligt så slipper du lufta allt för mycket.Sedan stänger du av den lilla ventilen som sitter precis ovan cirkulationspumpen. Släpp sen ut trycket i värmesystemet. Nu lossar du slangen som sitter under cirkulationspumpen och sätter ner den i en hink eller liknande så du kan samla upp vattnet som kommer när du spolar. Öppna påfyllnadsventilen för värmesystemet. Är vattnet svart när det kommer ut fortsätter du att spola tills det är klart.
Då det inte finns något järn i systemet (cirkulationspumpens pumphus brukar vara av gjutjärn som inte korroderar så lätt) är det inte troligt att det är flexslangarna som är orsaken till problemet. Det behöver inte vara något fel på pumpen. Det kan vara så att komponenterna i pumpen helt enkelt inte är dimensionerade för att ta hand om en värmeeffekt på mer än 16 kW utan att det blir för höga temperaturdifferenser i värmeväxlarna. Prova med att sänka varmvattentemperaturen några grader. Det kommer inte att minska värmebärardelta men maximalt kondensortryck under en varmvattenberedning kommer att minska. Det är inte så sannolikt att det är beläggningar i värmeväxlaren om det inte finns järn i värmesystemet. Det skulle förvåna mig om spolvattnet var svart.
Funderade när jag läste om växelventilen hamnat åt fel håll, med tanke på HP från ena tillfället till det andra. Antingen dålig avluftning eller att den sitter fel kanske? Känn på rören var värmen går. Varmare varmvatten än normalt?