Författare Ämne: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020  (läst 3938 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2023, 17:09:33 »
Här finns NIBE manualer att ladda ner om du saknar någon av dem? Brukar stå det mesta man behöver veta för installationen i NIBE's manualer: https://professional.nibe.eu/sv/nedladdning/sok-dokument
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Dani_81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2023, 09:05:20 »
Hej vet någon hur man kopplar Rt10 på vvm300 gärna förklaringen med bild tack

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2023, 10:30:36 »
Det står på sidan 24 i manualen, med ritning på kretskortet. Saknar du manualen går det bra att ladda ner från NIBEs sajt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Dani_81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #33 skrivet: 26 oktober 2023, 01:15:54 »
Rt10 faktiskt behöver 220v det är inte bara inomhusgivare,?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hp Larm nibe vvm300 och Figter 2020
« Svar #34 skrivet: 26 oktober 2023, 10:31:07 »
Du har helt rätt i att RT10 är något helt annat än bara temperaturgivarna RG05 och RG10. Tyvärr har NIBE lyckats missa att lägga upp dokumenten för RT10 på sin sajt så vill du ha närmare information om RT10 kan du försöka kontakta NIBE kundsupport. Vilken funktion vill du uppnå? Vill man ha bara en rumsgivare i systemet kan man ta en NIBE standard utegivare 3 kohm och koppla in som RG05 i VVM 300.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!