0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Skitpplåt behövs inte och du får VVM500-funktionen med exemplet ovan. Sätt BT25 på ledningen "till radiatorer" 1 meter från tanken eller mer.BT6 sätter du omkring 1/3 höjd från botten. Den pricken vänster om första slingan är bra placering.Du kan köra dubbla växelventiler. Låt båda högeruttagen på ritningen vara B om du använder två LK 525 som växelventiler. Matningen och styrsignal helt parallellt.SMO 20 funkar, det blir ett väldigt enkelt system.Elpatronen placerar du mellan VP och översta växelventilen. Du kan styra kontaktorerna i EVC med SMO. Kasta ut övrig styrning. Expansionskärlet och pumpen kan du koppla bort om du vill. Pumpen kan duga med annan placering.
Det funkar bra med Borö-tanken också. Elpatronhålet kommer du sannolikt sätta en anslutning, men det är bara att skruva i en bussning så blir hålet mindre.
Så du tänker att VP ska jobba mot botten av tanken och sedan kanske vända och värma på toppen. Det kommer inte fungera, det blir en turbulens i tanken av flödet och snurra runt i hela tanken.