Sen är kulventiler lite knepiga att isolera, helst ska du ha en med hög hals men de är mycket dyrare.
Ja, klaffbackventil och avstick samt cirkpump. Du borde också byta till ett TryckExpansionskärl på Brine-sidan om du inte redan har det. De plastkärlen är tänkta att sitta på högsta punkt vilket inte längre är fallet efter du monterar konvektorn. Kan också rekommendera en påfyllningspump/provtryckpump för att fylla på slingan sen. Verkar finnas billiga varianter för under 500kr. Tex https://www.wiltec.de/se/Provtryckningspump-5L-25bar-Taethetskontroll-i-VVS-Roersystem-Slang/51722Gällande klaffbackventil eller inte, så verkar flera frikylekit (tex nibes) komma med fjäderbelastad backventil. Men en klaff är troligen att rekommendera. Tänk på att välja rätt storlek för din rördimension. Jag satte en 25R på 35mm rör av misstag, och jag får förvånansvärt mycket flöde genom avsticket (när bvp gör varmvatten) som jag tror beror på detta. Men för ett 28-rör så duger nog 25R gott och väl.
Känns som du tänkt rätt, men några saker som sticker ut.Backventilen för att slippa cirkulera genom bvp känns som det borde fungera, men är skeptisk till om det behövs eller ens gör nån skillnad. Cirkulationspumpar bromsar väl väldigt lite (för att de ska klara passivt flöde). Varför är det backventiler innan konvektorerna? Ser inte varför de behövs.En 25/1-8 borde räcka gott och väl. Jag har en 25/1-6 till två io-44 över Pal25-rör (100m hål), och den går inte ens på max och får typ ett delta på max en grad när båda går.Kom också ihåg att du behöver en pump för att fylla på Brine när du tar bort plastkärlet (du pumpar in brine via påfyllningskopplet).
Ja, påfyllningskopplet är det som sitter innanför frigoliten, mest troligt. Det som är ovanpå ditt expansionskärl är en säkerhetsventil, förmodligen 1.5 bar. Det är absolut tillräckligt. Det går att trycksätta det plastkärlet till viss del, och på så vis jobba runt att den inte längre är högsta punkt, men ett tryckkärl kostar inte många hundralappar (tror jag köpte ett 8l på amazon för typ 350 kr), dock kostar ett anslutningskit (med manometer och säkerhetsventil) typ 500 kr. Tänk på att det behöver ha ett grundtryck på 0.5 bar, inte mer. Köper du ett med tex 1.5 bar så får du släppa ut tryck ur den innan montering. Ett tryckexpansionskärl kommer vara mycket säkrare än plastkärlet om trycket stiger. Du klarar dig nog på minsta möjliga (finns 4l) men de små är svåra att få tag på, och många ggr dyrare. 4-8 liter duger gott och väl, det är inte så stora temperaturskillnader på vätskan som är nere i borrhålet, så det expanderar inte så ofantligt mycket. Gällande påfyllningspump, så funkar en sån här: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/vvs-maskiner/spol-provtryckning-och-tillbehor/rothenberger-rp-30-provtryckningspump-tt10329?channable=00a9e8736b750054543130333239f3&VAT=1&gad_source=1Finns billigare varianter https://www.amazon.se/Handdriven-Hydraulisk-Trycktest-P%C3%A5fyllningspump-R%C3%B6rledning/dp/B07CVCPLRF vilket kanske är mer värt om man bara ska använda den ett fåtal ggr. Den rothenberger har jag och det är inte nån fantastisk kvalité heller, om jag ska vara ärlig. Det kanske finns några andra smarta sätt att fylla på med, om du tex har en tryckluftskompressor eller dylikt (så du kan trycka in vätska från nån tank) men har inget bra förslag så här på rak arm
Jag hade inte satt en 3 bars ventil, tror PEM kopplingarna till slangen i hålet håller PN6 men tveksam om man provtrycker det så högt. Det är inte designat att klara högt tryck så jag hade inte satt nåt högre än 1.5bar.12l suger fint, det är väl mer att det kanske är skrymmande och svårt att få plats. Ha också gärna lite längd på röret till expansionskärlet som du kan isolera, jag har typ 20cm avstick och det är lite för lite kan jag tycka, det är svag kondensbildning på monterinskopplet med manometern.Pumpen har jag ingen åsikt om, det duger säkert. Det är väl livslängden man kompromissar på alla pumpar funkar vid leverans .
Fylla KB är enkelt, men inte avlufta vid start. Fram med lååånga trädgårdsslangen ( helst genomskinlig ), fyll den med KB. koppla med gardena på sägerhetsventilen, koppla andra ändan till en vattenkran, öppna kranen, vrid på säkerhetsventilen med en polygrip lite grann, det ska vara som en pyspunka in. Håll koll på manometern, vid tryck ca 0,8 bar är det klart, kan bli ett par varv till att fylla slangen med KB.